火灾报警系统回路如何确定?
ak2000ghost
2005年09月13日 16:11:09
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警系统回路是否根据防火分区来确定好一点?两个防火分区可以公用一个回路吗?

火灾报警系统回路是否根据防火分区来确定好一点?
两个防火分区可以公用一个回路吗?
免费打赏
大胡子
2005年09月13日 16:13:28
2楼
二个防火分区不可公用一个回路。
回复
nblys@co163
2005年09月13日 16:17:45
3楼
二个防火分区应该可公用一个回路吧。
最多各分区加个总线隔离器。
回复
richardwong
2005年09月13日 17:38:25
4楼
只要报警控制器容量允许,我想是可以的。
回复
ak2000ghost
2005年09月13日 19:09:09
5楼


如果防火分区很多呢?如果一个防火分区一个回路不好实现、、、、
回复
cwq123
2005年09月13日 22:44:06
6楼
两个防火分区可以共用一个回路,住宅楼每层都属一个防火分区,消防报警设置,只有前室及通道设,加起来就是几点而已,消防报警回路的设置应按消防报警主机的容量进行选择。适当考虑防火分区,但不是绝对。
回复
ak2000ghost
2005年09月14日 08:57:14
7楼
楼上的"按消防报警主机的容量进行选择"正是我遇到的问题、、、、
回复
饿饿饿2000
2005年09月14日 13:57:17
8楼

我的理解是一个回路就是一个报警区域,可以由一个防火分区和同楼的几个防火分区组成,同意123的观点,应该按控制器的容量来选
回复
hxwhw
2005年12月19日 16:58:15
9楼
一区一个回路,可自动报警带动消防泵动作。
真对火源更明确
回复
gejils.w
2005年12月20日 09:49:29
10楼
回复
zhh_1977
2005年12月20日 10:20:03
11楼


火灾报警系统如果有条件的话一个防火分区做一个回路的好,检修比较方便,如果条件不允许可以在不超过主机一回路能容纳的数量几个分区来共用一回路,分区的多少按全部探测点来算,就是说你做了3个分区,那3个分区加起来全部的点号没超过主机一回路的容量.但要注意,每个分区应该有隔离模块.
回复

相关推荐