我以前听说,避雷带可以暗敷在面层里。现有一个工程,在屋檐处是水泥瓦,瓦厚大概2厘米,避雷带暗敷在瓦下可以吗?请指教,谢谢!
我以前听说,避雷带可以暗敷在面层里。
现有一个工程,在屋檐处是水泥瓦,瓦厚大概2厘米,避雷带暗敷在瓦下可以吗?
请指教,谢谢!
2楼
多层可以,高层不可以.
回复
3楼
我在图集上找到了,利用女儿墙压顶钢筋做避雷带的做法,但是不知道应用范围
回复
4楼
可以,我们现在所做的工程就是把避雷带暗敷在瓦下。
回复
5楼
避雷带可以暗设,有利有弊.遭雷击时瓦片掉落,可能造成人身伤害.明敷可以避免此问题.
回复
6楼
可以暗敷,防雷检验所的人建议还是明敷.
回复
7楼
2楼说的对,多层可以,高层不可以的原因看5楼的,当闪电击中钢筋时,钢筋表面的一小块混凝土将以比从多层建筑物屋顶落到地面的动量要大的多!
回复
8楼
同意同意~~这是个必须考虑的问题,上次申图就给我打回来了,晕
回复
9楼
有 道理
回复
10楼
大姐你该看看这网站里头关于防雷规范一些问题的答复(好象文章是这名字,2003年我看过)。
回复
11楼
我个人看法是偏向暗装的。你能保证你明装就没有将混凝土打下的问题?在瞬间的高热高动量时,你能保证避雷不振动?不会将混凝土搞一点下来?暗装很美观。不会出现几年后的墙面出现锈化的问题。毕竟这很影响外观的。
回复