请教,这幢建筑要加火灾报警吗?
daixiaohao3
2005年09月13日 08:36:05
来自于防雷减灾
只看楼主

我在做一个地下一层,地上二层的商场,每层面积1300,地下有29个车位,有三个小店铺,请问要做火灾报警吗?

我在做一个地下一层,地上二层的商场,每层面积1300,地下有29个车位,有三个小店铺,请问要做火灾报警吗?
免费打赏
luozi8250
2005年09月13日 08:41:55
2楼
空调是什么形式??地下一层也是商场??

那估计要作了
回复
fljrose.1981
2005年09月13日 08:43:55
3楼
楼主:哪个省市的?在北京公共场所必须加设消防火灾报警系统,否则无法验收的。
回复
daixiaohao3
2005年09月13日 09:01:49
4楼
单体空调,我是天津的
回复
luozi8250
2005年09月13日 09:05:57
5楼
地下一层商场的面积有多大??
回复
daixiaohao3
2005年09月13日 09:07:56
6楼
1300 主要停车用,周边 有四个80平米 的小店铺
回复
luozi8250
2005年09月13日 09:30:47
7楼
可以不作
回复
zzdlm_cn
2005年09月13日 10:53:32
8楼
同意。在研究一下《建筑物设计防火规范》。
回复
ilove0799
2005年09月13日 11:49:17
9楼
回复
yueying
2005年10月29日 23:02:58
10楼
有没有需要联动的设备,如果有的话就需要做消防报警
回复
kolmar
2005年10月30日 08:08:58
11楼


像这种情况一般还是要设计火灾报警。
回复

相关推荐