请高手指点一下
songwenjiao
2010年06月07日 15:24:20
来自于通风排烟
只看楼主

关于遮挡率这个问题。技术措施上推荐的送风口,回风口,排风口风速。是否已经考虑了百叶风口的遮挡率,我们是不是可以直接用推荐的风速来确定风口的具体大小,而不需要再除以遮挡系数。请高手指点一下。

关于遮挡率这个问题。技术措施上推荐的送风口,回风口,排风口风速。是否已经考虑了百叶风口的遮挡率,我们是不是可以直接用推荐的风速来确定风口的具体大小,而不需要再除以遮挡系数。请高手指点一下。
toplhc
2010年06月07日 15:30:54
2楼
一般推荐的风速没有考虑风口的有效系数
回复
songwenjiao
2010年06月07日 15:54:09
3楼
如果没有考虑的话,那我们算的时候是不是应该再加上遮挡系数,这样风口的面积就会变大的
回复
snail_yin
2010年06月08日 09:34:37
4楼
楼上理解的是对的,在计算百叶面积的时候需要除以遮挡系数。
回复
xjwszw
2010年06月08日 12:26:32
5楼
学习了
回复
silentman
2010年06月10日 01:44:30
6楼
要加的,单层百叶风口有效面积比为0.85
回复

相关推荐