电源电压闪烁的原因
muzy123456
muzy123456 Lv.2
2010年06月07日 13:27:30
只看楼主

我公司的电源经常遇到电源电压闪烁。现象就是照明灯一闪,然后恢复正常。但是车间的电机都停车了,带看门狗的PLC也报错了。 我们公司的供电回路是这样安排的。 合资方通过变压器将35KV的电源转换成10KV,然后通过一路开关送到我们公司。我们公司然后又通过高压断路器分为两路,通过两台变压器,变成380V. 让人迷惑不解的是,同样是10kv/380v,合资方的设备没有闪动,并且我们污水处理厂的设备也没有停车(我们也是通过单独一台10v/380v)供电。 这种现象每年都会发生好几次,生产已经见怪不怪了。 经过分析,有人说由于我们公司使用的变频器和其他电子设备太多造成的。如果加上浪涌保护器应该就没有问题了。 请诸位分析,是否变频器多的话,就会造成因为谐波过多,造成电压波动。

2010年06月08日 08:15:20
2楼
有没有高手帮助解决呢?
回复
lingxuct
2010年06月08日 12:17:55
3楼
按楼主“照明灯一闪,然后恢复正常。但是车间的电机都停车了,带看门狗的PLC也报错了”的说法,好象是故障“重合闸成功”,0.5S的停电,所有接触器(有失压保护的)都跳开。

人家没跳,可能是人家在倒闸操作前已把10KV倒到不停电的一段,又加上操作有误(直接分进线,母联靠BZT合闸)。
回复
liqiunai
2010年06月10日 18:44:58
4楼
个人认为是没加浪涌保护区的缘故
回复