电容补偿问题
skyandgrand
2005年09月12日 19:11:59
只看楼主

各位前辈,我想请教一下一般的小型厂房中(比如说用电负荷是48KV,主要用电设备为水泵电机)怎样进行电容补偿,今天我做了一个小工程,如上面所说的,我加了一个电容补偿柜,拿给师傅看,师傅说用不着,我就一直也想不明白了,请各位前辈指点.

各位前辈,我想请教一下一般的小型厂房中(比如说用电负荷是48KV,主要用电设备为水泵电机)怎样进行电容补偿,今天我做了一个小工程,如上面所说的,我加了一个电容补偿柜,拿给师傅看,师傅说用不着,我就一直也想不明白了,请各位前辈指点.
免费打赏
自控
2005年09月12日 19:16:10
2楼
用不用得着是要看带上负荷时功率因素是不是达到要求。
回复
skyandgrand
2005年09月12日 19:19:03
3楼
负荷是两个电机,一个22KW,一个3KW ,
功率因数按0.75算的话,我觉得应该要用的啊
回复
tom899899
2005年09月12日 21:26:17
4楼
目前对功率因数的考核比较严格,但你的负荷较小,做一个柜子有点乱费,不如买一个小型补偿柜
回复
z_yigang
2005年09月12日 23:15:51
5楼
你这点小负荷算什么,你老师是对的
加一个电容补偿柜除了浪费没有别的用处!!!
回复
z_yigang
2005年09月12日 23:17:15
6楼
你这种情况一般在总配电室已经补偿了
回复
skyandgrand
2005年09月13日 08:01:14
7楼
这样啊,那一般的要多大的负荷需要有补偿呢,有一个定性的要求吗?
回复
xianliangli
2005年09月13日 16:56:28
8楼
回复
hzh4598
2005年09月13日 17:45:51
9楼
可以就地补偿,直接把电容加到启动柜后面就可以了
回复
thm5678hz
2005年09月13日 18:56:04
10楼


电动机的无功补偿会牵涉到比较多的方面,对补偿元件及线路运行会有比较高的要求,如果你的负荷(电极)不是重要负荷,或者负荷的无功缺损不是很大,一般不用就地补偿,如要补,采用6楼的做法。
回复
byecar
2005年09月14日 10:55:51
11楼
楼主还是多看看书吧,把负荷说成48KV,路还长呢。
回复