关于粘钢加固
bsmmy
bsmmy Lv.2
2005年09月12日 18:45:15
只看楼主

本人正遇到一粘钢加固工程,它采用湿式外包钢法.外包角钢穿层设置.我想请问的是:由于这里施工质量很差,如果在加固过程中柱上下垂直度相差较大的话,该如何处理呢?有没有专业的技术资料可以提供?

本人正遇到一粘钢加固工程,它采用湿式外包钢法.外包角钢穿层设置.我想请问的是:由于这里施工质量很差,如果在加固过程中柱上下垂直度相差较大的话,该如何处理呢?有没有专业的技术资料可以提供?
免费打赏
shiyan289
2005年09月14日 12:06:08
2楼
这种情况我也遇见过,柱子上下垂直度较差,解决的办法是柱端节点增加钢牛腿,以保证上下结构可靠传力,你可以参考一下牛腿设计方面的书和资料。
回复
shiyan289
2005年09月14日 12:08:06
3楼
要保证牛腿和柱端可靠锚固,而且也要保证牛腿与外包钢可靠连接。
回复
liumeichuan
2006年12月21日 10:53:10
4楼
结构粘钢加固的应用范围
(1)钢筋焊接点断裂加固
(2)施工中漏放钢筋加固
(3)混凝土标号达不到,提高结构强度加固
(4)加层抗震加固
(5)阳台根部断裂加固
(6)牛腿接点加固
(7)悬挂式吊车梁提高荷载加固
(8)楼面荷载集中力加固
(9)火灾后梁柱砼烧坏加固
(10)混凝土柱子牛腿断裂加固
(11)桥式吊车梁加固
(12)薄腹梁断裂加固
(13)爆炸冲击波破坏梁体加固
(14)提高楼面荷载加固
(15)屋架梁下弦腐蚀严重露筋加固
(16)断梁加固
(17)截柱加固
(18)减震加固
(19)梁柱受化学腐蚀的粘钢加固
(20)旧房改造综合加固
(21)生命线建筑物抗震加固
(22)剪力墙开1.6M以下的圆洞加固,开1M X 2M以下的门洞加固
(23)桥梁断裂、旧桥维修加固
(24)提高柱子承载力解决柱子轴压比超标加固
回复
john_murphy
2006年12月23日 17:59:31
5楼
对于角钢未能垂直延伸到上一层的话,现场有一种做法:
建议切掉角钢一边(切掉一边的好处是,角钢可以根据偏折角进行弯折),然后补焊搭接板。
加强该区段角钢与缀板的连接,或在柱子节点处设钢箍。
这是下下策。影响加固质量。
同时,您可以参考版主的建议,对连接的薄弱环节作些保证措施。
回复
chexiang1996
2007年06月12日 20:40:42
6楼
我从来没做过加固工程,因为我是一个技术总工,大姑娘上轿一样碰上了粘钢加固,请楼主帮帮忙介绍介绍粘钢中对钢板的焊接具体做要求可否?谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开