设计容量是3000A,现实际运行电流约1200A,用户反应电缆太热,特来求助高手~A、B、C每相五条1*400平方电缆 N相3条1*400平方电缆,每条约35米,出上进,主要沿托盘式线槽水平敷设,结线方式是由一低压断路器引电缆到同一电房的四个低压柜(两个出线柜、两个电容柜),每相五条电缆分两组由两出线柜顶穿入(一组3条,一组2条,两柜相邻),电缆自开关下出线后,沿托盘式刚开始用户反应电缆太过发热,到现场检查电缆发热不均匀,即同相电缆温度不一。用钳表检查同相电缆相差有一倍多(约100+和200+),考虑过后,安排停电将电缆按品字排列(主要于水平线槽处,因空间问题,垂直线槽处未能按品字排列。
A、B、C每相五条1*400平方电缆 N相3条1*400平方电缆,每条约35米,出上进,主要沿托盘式线槽水平敷设,
结线方式是由一低压断路器引电缆到同一电房的四个低压柜(两个出线柜、两个电容柜),每相五条电缆分两组由两出线柜顶穿入(一组3条,一组2条,两柜相邻),电缆自开关下出线后,沿托盘式
刚开始用户反应电缆太过发热,到现场检查电缆发热不均匀,即同相电缆温度不一。用钳表检查同相电缆相差有一倍多(约100+和200+),考虑过后,安排停电将电缆按品字排列(主要于水平线槽处,因空间问题,垂直线槽处未能按品字排列。
后用户反应仍有发热现象,再检查三相电缆电流如下
A:133、220、400 | 202、188 共1143A
B:227、160、240 | 342、245 共1209A
C:110、270、310 | 258、163共1111A
每相前三个是同组同一垂直线槽进一低压柜,后两个是另一同组同一垂直线槽进低压柜,(垂直线槽约2米)
现在没有测温设备,若是电缆正常的发热倒也罢了,怕是有不正常的发热存在,且A相 C相电缆不均匀现象仍严重,
究竟是什么问题?现在这样运行有没大影响?恳请高手帮忙!!