关于蒸汽压缩式制冷循环的改进措施的问题!
xuxiaofei
xuxiaofei Lv.3
2005年09月12日 16:56:24
来自于制冷技术
只看楼主

蒸汽压缩式制冷的循环的改进措施有1、膨胀阀前再冷却;2、蒸汽回热循环;3、多级压缩。在多级压缩的改进措施中为什么要求压缩比达到8-10以上才能采用?那位大侠解释一下,先谢了!

蒸汽压缩式制冷的循环的改进措施有1、膨胀阀前再冷却;2、蒸汽回热循环;3、多级压缩。在多级压缩的改进措施中为什么要求压缩比达到8-10以上才能采用?那位大侠解释一下,先谢了!
免费打赏
dongzhesheng@co163
2005年09月12日 23:06:28
2楼
楼主的问题应该换一种提法:为何单级压缩不可以太大的压缩比?
因为当单级压缩的压缩比达到一定高(约8~10)的值后,压缩机的输汽效率太低,排汽温度太高(可能引起冷冻机油炭化),从安全和经济考虑都不宜运行。所以就将循环改进为双级压缩。
反之,如压缩比并不很大(小于8),就没必要采用多级压缩,单级压缩系统更简单。
回复
xuxiaofei
2005年09月13日 11:44:24
3楼
这个问题的提法不一样,侧重点就不一样,后生明白了,谢谢!