电线电缆的选择及与断路器的匹配
xmhuli
xmhuli Lv.3
2005年09月12日 16:20:52
来自于断路器
只看楼主

一般设计人员会把电线电缆留有裕量,但甲方的电气技术人员都会觉得偏大,特别是房地产项目该如何选择电线电缆呢????

一般设计人员会把电线电缆留有裕量,但甲方的电气技术人员都会觉得偏大,特别是房地产项目
该如何选择电线电缆呢????
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年09月12日 16:23:24
2楼
关键计算准确,可我们单位审图老让我放大。郁闷~
回复
xmhuli
2005年09月12日 16:29:29
3楼
1.确定线路计算电流
2.根据本线路所提供负荷的计算电流确定保护本段电缆的塑壳端路器框架电流及脱扣器整定电流
3.根据塑壳断路器脱扣器额定值确定电缆型号
4.校验电缆电压损失及热稳定是否满足要求
回复
xmhuli
2005年09月12日 16:37:00
4楼
塑壳断路器(MCCB)脱扣器额定值是以环境温度40度为基准值确定的.当温度变化时MCCB的过载保护特性会发生变化;考虑环境温度等因素,一般应比负荷计算电流预留15%-20%的裕量.
回复
xmhuli
2005年09月12日 16:41:09
5楼
电缆的允许持续载流量=额定载流量X环境温度修正系数X附设方式修正系数
回复
xmhuli
2005年09月12日 17:10:25
6楼
假设计算电流为Ij=144.3A,电缆敷设是经桥架引去电气竖井的.
选择额定电流为160A的断路器和YJV-4X95+1X50的电缆是否可行,如何校验呢?
查电缆35度是载流量为258A, 根据规范要求
过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:


IB≤In≤IZ(4.3.4-1)
I2≤1.45IZ(4.3.4-2)


式中:IB——线路计算负载电流(A);
   In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
   Iz——导体允许持续载流量(A);
   I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,Iz为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,Iz为约定时间内的约定熔断电流。
注:按公式4.3.4-1、式4.3.84-2校验过负载保护电器的动作特性,当采用符合《低压断路器》(JB1284-85)的低压断路器时,延时脱扣器整定电流(In)与导体允许持续载流量(Iz)的比值不应大于1。

很明显144.3A<=160A<=180.6(258AX0.7假设修正系数为0.7)满足前式
I2=1.25X160A=200A<261.9(1.45IZ=1.45X180.6=261.9A)也满足后式
故电缆与MCCB选择应该是正确的,若选YJV-4X70+1X35(209A)就不满足规范要求了.
回复
xmhuli
2005年09月12日 17:15:28
7楼
绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:
一、当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:

s>=I/K(SQTt)
(4.2.2)


式中:S——绝缘导体的线芯截面(mm2);
   I——短路电流有效值(均方根值A);
   t——在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间(s);
   K——不同绝缘的计算系数。
二、不同绝缘、不同线芯材料的K值,应符合表4.2.2的规定。
三、短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影
表4.2.2 不同绝缘的K值

绝 缘

线 芯
聚氯乙烯
丁基橡胶
乙丙橡胶
油浸纸

铜 芯
铝 芯
115
76
131
87
143
94
107



回复
xmhuli
2005年09月12日 17:29:29
8楼
因此电缆适当放大一些是有根据的,否则将后犯无穷.
况且电缆经常满载运行加快电缆的老化,有论文说放大4-5级是电缆的最佳运行方式
回复
xmhuli
2005年09月12日 17:38:31
9楼
当然我们也不主装放大太多,前期投入也要考虑.
回复
xmhuli
2005年09月14日 08:34:42
10楼
大家提点建议,你们是怎么设计的,如何解决与甲方的矛盾?
回复
hanlgm
2005年09月14日 14:59:21
11楼
要考虑最不利因素,天热\潮湿\大家都开空调\三相不平衡\电缆质量低\安装半径差点\
您说不大一点放心吗???
回复

相关推荐

APP内打开