电线电缆的选择及与断路器的匹配
xmhuli
xmhuli Lv.3
2005年09月12日 16:20:52
来自于断路器
只看楼主

一般设计人员会把电线电缆留有裕量,但甲方的电气技术人员都会觉得偏大,特别是房地产项目该如何选择电线电缆呢????

一般设计人员会把电线电缆留有裕量,但甲方的电气技术人员都会觉得偏大,特别是房地产项目
该如何选择电线电缆呢????
免费打赏
xmhuli
2005年09月15日 12:30:35
12楼

9494
回复
ccxxjj
2005年09月15日 13:04:55
13楼

告诉甲方考虑不利因素越周到,电缆肯定就选得越大,所谓智者千虑,就是知道了不利因素.把不利因素告诉甲方看他还敢改小!
回复
xmhuli
2005年09月16日 08:23:04
14楼
有意思,先把他吓住;有的房地产工程部都有一个总工,怎么办?人家都不把你放在眼里
回复
hldlqw
2005年09月16日 14:37:24
15楼
1.确定线路计算电流
2.根据本线路所提供负荷的计算电流确定保护本段电缆的塑壳端路器框架电流及脱扣器整定电流
3.根据塑壳断路器脱扣器额定值确定电缆型号
4.校验电缆电压损失及热稳定是否满足要求
按此方法计算出载流量后选择电缆还要考虑15%-20%的裕量.
回复
ccxxjj
2005年09月17日 08:46:12
16楼

有懂电的总工更好说,另外人总有盲区,或误区.你有准备又有理,总工能不把你放在眼里?你可就同时系数,需要系数,电缆载流量敷设修正系数,与断路器脱扣器额定低流配和合,........还有保护灵敏度1.3及热稳定等作内容,达到"先把他吓住"的目的
回复
xmhuli
2005年09月29日 09:28:24
17楼
看样子设计同行都会适当把电缆放大一些,理论上有道理,实际也不会太多增加造价
回复
xmhuli
2005年10月09日 11:46:48
18楼
有时设计小了,一不小心就违强规
回复
chshchy
2005年10月09日 14:22:35
19楼


以上例子是你自己弄的,还是在哪看到的呢?
144.3A的计算电流,选160A的整定值是否有小了点的嫌疑呢?
回复
xmhuli
2005年10月09日 17:22:06
20楼

工程实例,已交付使用.
当然选180A也可以,但电缆就更大了!!!!
回复
xmhuli
2005年10月11日 14:24:42
21楼
有用柔性防火电缆(YTTW系列)的吗?效果显著吗??