允许三相四线制同三相五线制并存吗
2009110305
2009110305 Lv.2
2005年09月11日 21:02:57
只看楼主

我现在有一个问题,请大家帮助解决。我现在搞一个施工设计,原来的变压器用三相四线制供一个居民楼,现在在附近又新盖一个居民楼,使用原来的变压器。我想知道现在居民楼要求三相五线制,在同一个供电系统(一个变压器)下可以三相四线制和三相五线制共存吗?如可以,怎么进行处理,如不可以,怎么解决

2005年09月11日 21:09:33
2楼
我觉得可以。
首先要忘记三相四线制和三相五线制之分。只从最基本的原理来认识他。
原来的贴子里有好多这样的讨论,建议你可以去看看。
回复
wuqiurui
2005年09月11日 21:14:56
3楼

我刚查了一下,哪个帖子是《一个概念问题》,在精华版。
回复
2009110305
2005年09月11日 21:27:37
4楼
谢谢,下士,我还是不太明白。我是新手。
在电气上,PEN同变压器中性点处同接地相连,在其它部位没有电气连接。但是一个是三相四线制而另一个是三相五线制,如一个发生系统接地,另一个会不会有问题呢,我记得在教科书中不允许在同一系统中,一个采用接零保护,另一个采用接地保护

muyuyao:“三相五线制”是一种错误叫法,实际上TN-S系统也是三相四线制配电系统,只不过是五线形式。PE线中没有工作电流,不能算作是“线制”中的“线”!

回复
sunssqq7
2005年09月11日 21:42:36
5楼
可以共用。实际上,新建居民楼的总进线也应该用三相四线,所谓新楼要求的三相五线制,只要从新楼总配电箱处做零线重复接地,接地处分出N线PE线就达到了要求。
回复
欢快的
2005年09月11日 21:49:58
6楼
这样的话不就是TN-C-S系统吗?进户时,把其中PEN线分开,做重复接地处理。
回复
wuqiurui
2005年09月11日 21:52:02
7楼
我画了一个图,可惜我不会上传。那就说吧。
你所说的“发生系统接地”应该是单相接地吧?姑且这么讨论。
从变电所向外溃线,应该是每路都有单独的开关。A路是三相四线,B路是三相五线。
A路到居民楼后应该变为TN-C-S吧?也就是也把PEN变成了PE和N线。
B路本来就有PE和N线,即所谓的TN-S系统。
对吧?
而且在A、B居民楼的配电柜里也会有总开关吧?
那在A处发生接地,A的总开关动作。B处发生接地,B的总开关动作。
跟你变压器的什么系统有什么关系呢?
我做了好多假设,如果没假设对,咱们再讨论。
回复
jinchen9408
2005年09月11日 22:25:33
8楼
“三相五线制”是一种不正确的叫法,实际上也是三相四线制配电系统。
低压配电系统按带电导体分为:三相四线、三相三线、两相三线、单相两线。
三相四线制有两种型式:L1,L2,L3,N(PEN)或L1,L2,L3,N,PE
而TN、TT、IT是指配电系统的接地形式,不能混为一谈。

muyuyao:赞同!根据规范说法,TN、TT、IT是指配电系统的三种不同接地 型 式。

回复
ccc99
2005年09月12日 10:22:17
9楼
回复
haizhong
2005年09月12日 10:27:24
10楼
我就这么做
回复
z_yigang
2005年09月12日 10:53:39
11楼

欣然同意
回复

相关推荐