各位同行,大家好!我是广州地区的,采用《广东省安装工程综合定额2002》,以下几个空调工程预算问题,希望各位同行能够热心帮我!下面的问题可能有些比较低级,但请各位不要笑话我,因为不会就是不会,有疑问就是有疑问,还请大家能在此帖停留片刻,留下你的言论!谢谢各位!1、制冷机房中管道系统是否全部套用工业管道的定额(即包括机房内所有的阀门、过滤器等)?而温度计、压力表等仪表的安装套用第十册自动化控制仪表的定额??

各位同行,大家好!
我是广州地区的,采用《广东省安装工程综合定额2002》,以下几个空调工程预算问题,希望各位同行能够热心帮我!下面的问题可能有些比较低级,但请各位不要笑话我,因为不会就是不会,有疑问就是有疑问,还请大家能在此帖停留片刻,留下你的言论!谢谢各位!

1、制冷机房中管道系统是否全部套用工业管道的定额(即包括机房内所有的阀门、过滤器等)?而温度计、压力表等仪表的安装套用第十册自动化控制仪表的定额??

2、有没有规定多大的阀门采用何种连接方式呢?如果没有,那么习惯性的做法如何?我手头上有一个,设计和施工说明中都没有说明采用哪种连接方式,只注明是多大的阀,而我查施工规范中也没有相关说明,所以特来请教各位同仁!

3、第六册工业管道,如低压系统,管道采用法兰及法兰阀门都是DN200,则其安装都套用低压法兰安装的相关定额吗?而法兰阀体安装还用不用另行计价,套用低压阀门安装的相关定额呢?

4、第八册中,管道支吊回制作安装问题:管道安装中的章说明“室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装”,这里的钢管指的是清单“030801002钢管”中的钢管吗?而镀锌钢管等其它金属管道的DN32以内的支吊架都要另计吗?

5、空调水系统的调试费怎么计价?根据广东省安装工程计价办法2003中只有两个字“待补”,不知各位有什么经验,能否传授予我?

再次谢谢各位进来讨论!
免费打赏
zht2004
2005年09月11日 12:05:39
2楼
re:
1.可以,正确
2.没有强制规定多大的阀门采用何种连接方式,习惯性的做法依据工程经验和工艺手册;热力管道最好全部采用法兰阀,且柱塞阀优于一般法兰截止阀,DN50以上管道宜采用法兰阀;冷冻水建议用蝶阀/法兰闸阀,而不用螺纹闸阀........
3.套用低压法兰安装的相关定额,阀安装套用低压阀门安装的相关定额
4.该册定额与全统版怎么有出入??
5.工业管道水系统调整费可按照系统人工*9~13%,其中人工占25%
回复
carl8009
2005年09月11日 13:56:15
3楼
谢谢张弘?版主的热心解答,刚才我的问题写得不是很清楚,已改过来了

第3条,我想问的是,法兰阀的安装是不是要套用法兰安装及阀安装两个定额啊?(指第六册工业管道)
第4条,省定额当然和全国定额有出入的
第5条,我指的是空调水系统(也是刚改过来的),你说的工业水系统方面的计价,也让我受益不浅啊

其它人也希望你们发表你们的意见,希望你们说细一点,好让我容易吸收,谢谢你们了
回复
chinalnkydlzc
2005年09月13日 09:58:51
4楼
第3条,如果套用第六册工业管道,法兰和阀要分开套定额,看看下定额的子目,记得不错,法兰和阀的主材还要记.
回复
sunmood456
2005年09月13日 16:09:14
5楼



先说一下我是顺德这边的。
1.对。
2.一般是DN80以下的用丝接,DN80以上的用法兰连接。但DN80的铜闸阀比同口径的蝶阀贵的多,所以建议DN80可以用蝶阀,用法兰连接。
3.用第六册的话,阀门安装应该分套法兰安装与法兰阀门安装的定额。
4.我也发过帖子讨论过这个问题。第八册定额里确实是这样的,如果是清单计价,我通常做法是DN32以下的支架另计,一个支架都可以抵过多少个管卡?在清单计价里可以灵活点,只要综合单价合理就行了。
5.如果是自己编制清单,这个费用我不会再列项,直接分摊到其它清单里。如果是投标清单,我也不知道具体费率是多少,有书上说(天津)是人工费的15%。广东的多少我也想知道。呵呵
回复
carl8009
2005年09月13日 17:54:27
6楼
chinalnkydlzc、sunmood456,谢谢你们的到来

sunmood456,你的意思是在清单计价模式下所有管路都计支吊架了???而在定额计价模式下,就是DN32以下的不计取支吊架了
回复
sunmood456
2005年09月14日 14:51:15
7楼



对。用定额计价时,想要连DN32以下的支吊架都要计算,那只能套第六册管道安装子目了,这时你的管件都要单独套定额,工程量计算的工作量就大了点。
回复
zlmljc
2005年09月18日 22:31:18
8楼
山西的说法:
1.对。
2.需说明使用位置。一般50及以上法兰连接,以下丝接
3.用第六册的话,阀门安装应该分套法兰安装与法兰阀门安装的定额。
4.定额内包含,清单内另计。
5.不再计算。
回复
njzxh
2005年09月19日 11:32:50
9楼
我记得系统调试费按照人工5%,其中人工占25%
回复
l-f-c942
2005年09月20日 09:16:47
10楼
关于支吊架的的问题是:定额中DN32以下钢管安装包括的只是管卡和托勾形式的支架,如果DN32以下钢管用的是吊架或者是角钢槽钢形式的支架要另行计算
回复
carl8009
2005年09月22日 14:34:30
11楼


首先谢谢各位进来讨论
经过我这几天查资料,我基本同意这位朋友的说法

不过第二点,如果用镀锌钢管的话,一般是80以下,在设计没有说明的情况下,我一般先用螺纹边接,而阀体我从65以上就先用法兰
回复