漏电开关作配电盘的总开关时是否仍然必须设置零排?
张元方
张元方 Lv.6
2005年09月10日 20:49:42
只看楼主

在TN-S系统中,采用3极+N或4极漏电开关作配电盘的总开关,是否仍然必须设置零排?设零排的目的是什么?依据在哪?甲方的工程师坚持要,但不知该怎么接线.

在TN-S系统中,采用3极+N或4极漏电开关作配电盘的总开关,是否仍然必须设置零排?设零排的目的是什么?依据在哪?甲方的工程师坚持要,但不知该怎么接线.
免费打赏
nlb
2005年09月11日 12:55:31
2楼
必须要有对地绝缘 的N线母排,作为总开关的漏电开关的N线与负荷的N线都接在这里,否则这个漏电开关就不能正常工作。
回复
tnazxc
2005年09月11日 17:28:31
3楼
同意2楼意见,但漏电开关不应采用3+N,应采用4极带漏电的。漏电开关下桩N出线接N母排,若在开关上桩取N与母排连接则漏电开关不能正常工作。
回复
caocx0602
2005年09月11日 19:10:25
4楼
《低压配电设计规范》GB50054-95第4.5.6条:当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开.故3P+N或4P皆可用。零母排应接至漏电开关负荷铡N极,否则漏电开关不能正常工作。TN-S为三相五线系统,在总电源开关后,零线与地线不能再连通,而配电系统出线回路较多,接出的零线也较多,根据每一个端子接线不应超过2根的要求,必须设置零母排。
回复
haizhong
2005年09月12日 10:39:01
5楼
回复
z_yigang
2005年09月12日 10:51:09
6楼
如果接线不是很困难,也可以不设母排,好像规范没有规定必须设
回复
thm5678hz
2005年09月12日 12:35:28
7楼
张元方同志,众多朋友的回复看见了吗?还有不清楚的地方吗?
回复
张元方
2005年09月12日 19:29:30
8楼
感谢各位领导。我们参照国外的接线方法,一般一个接线端头要接很多根线。如果零线要接汇流排的话,其它各相线是否也要接汇流排?另外,我自己认为如果前面有4P隔离电器,那么漏电断路器应选用3P+N,以减少断零的机会。
回复
nlb
2005年09月13日 18:32:03
9楼
如果漏电开关的接线端子可以并接很多根线的话,可以不用零母排。
3P+N的漏电开关可以用。
回复
wuqiurui
2005年09月14日 08:18:54
10楼
我认为用不用汇流排应根据因出现的多少来决定。
如果引出线多于2根是应用汇流排的,因为从绝缘子上引出三根以上导线,会压接不紧,引起接触电阻过大出现故障。此时引汇流排就解决了这个问题。
回复

相关推荐

APP内打开