10KV双回转角260米档距能用门杆吗?
qhuanli
qhuanli Lv.2
2005年09月10日 15:38:37
只看楼主

现在有个线路工程,别人送来的杆塔平面图,要我把其它的设计出来,我发现上面双回线路,95的导线,有一段跨水库的档距260米,还带转角,它设计的用门杆,请问门杆可以吗?

现在有个线路工程,别人送来的杆塔平面图,要我把其它的设计出来,我发现上面双回线路,95的导线,有一段跨水库的档距260米,还带转角,它设计的用门杆,请问门杆可以吗?
免费打赏
xuan2281
2007年06月14日 18:04:51
12楼
260米不算长,可采用35kV的横担,或自己校验风偏后,确定横档的长度即可,至于导线,即使最小钢径的钢芯铝绞线都满足。
回复
xjy0789
2007年06月18日 23:01:25
13楼
门杆可以用。转角角度会大吗?何不用铁塔。
回复
guoct-003
2007年06月19日 13:34:32
14楼
只要你把几个主要的方法考虑到了,应该是可以用的!
1、260米的档距要求的线间距离你要计算一下,规程只是给出了120档距的等效线间距离位1.2米,260米的档距只能根据35kV线路要求的线间距离计算一下线间距离要求多少!
2、导线对地的安全距离是否达到规程的要求。跨越水库,应该考虑水库水面是否由船只通行,来确定安全距离。
3、杆的结构是否满足要求,需要计算,然后确定拉线的大小及数量。
4、根据现场地质,确定是否需要加底盘》
5、一切以规程规范为准,设计人员一定不要违反规范。(虽然有时候这一点真的很难,但离开了规程规范我们就没有……)
回复

相关推荐

APP内打开