请问污水处理厂鼓风机房环境温度较高,如何解决?

请问污水处理厂鼓风机房环境温度较高,如何解决?
免费打赏
npcp
2005年09月11日 00:34:57
2楼
1、每20kw配1匹的空调
2、放置冰块降温,高考的时候都这样
3、把温度计泡凉水里,欺骗测量人员
4、搞个排气扇装在墙上,增加通风
5、把处理后的水回用,在鼓风机房内设置水幕,带走热量
6、夜间曝气储存至压缩空气包,白天停机使用夜间的储存气
7、风机外面用铁皮包着,然后用水冲,风机房设置地坑
8、把风机外面用铁皮包着,铁皮内设置通风管道,强制通风,不让它散热
9、风机房外面挂着“怕热者免进”,不用改变,风机不怕热。



回复
chen.zhong
2007年02月08日 10:41:42
3楼
我想用强制通风较为可行,通风机可以放在里面
回复
chen.zhong
2007年02月08日 10:43:40
4楼
风机自身的水冷系统还没有试过,想起来也是一个方向
回复
yzdxyyyy
2007年02月08日 21:38:46
5楼
一个是强制冷却,一个就是自然冷却拉
强制冷却比较费钱、费事,但是效果好。
我们厂鼓风机房夏天温度都要达到80,进去后人就要中暑,后来加大了排风扇的功率和排风扇的排风孔径,又加了4台轴流风机,但是不知道效果怎么样,要等到2007年的夏天再看拉。
回复
chen.zhong
2007年02月09日 18:34:27
6楼
我想给进风机房的工作人员每次发100元的降温费是个好主意,呵呵
回复
bbttgg
2007年02月09日 19:51:10
7楼
要是即配空调也发高温费就好了,一般我们的做法是加强通风即可
回复
hsong
2007年02月09日 21:04:16
8楼
设计或通过改进,增强风机房的空气对流,这样可能是一个经济与有效的较佳结合
回复
zzm522130
2007年02月27日 15:52:57
9楼
增加二个轴流风扇,一个为进风口,一个为出风口,进风口设计在离地50公分,出风口设计在进风口的对面,离地3米左右,效果很好,我设计的就是这样,温度不是太高