架空层的停车场是否设消防报警系统
cwq123
cwq123 Lv.3
2005年09月09日 23:44:22
来自于防雷减灾
只看楼主

我接触这样的一个工程,首层为架空层,作为车场用,二三层为商场,商场设了消防报报警系统,架空层是否要设。

我接触这样的一个工程,首层为架空层,作为车场用,二三层为商场,商场设了消防报报警系统,架空层是否要设。
fschyx
2005年09月10日 00:32:43
2楼
不用。
回复
大胡子
2005年09月10日 16:07:49
3楼
首层停车场?二、三层超市?
停车位多少个?我认为要设的。
回复
cwq123
2005年09月10日 22:49:48
4楼
我数了一下,大约能停二十几部汽车。消防报警按总体考虑,是吗?
回复
hldlqw
2005年09月12日 15:27:59
5楼
我个人认为应该设置消防报警系统(手动报警按钮,消火栓按钮等)。
回复
luozi8250
2005年09月13日 09:08:16
6楼
架空层是什么概念??
是封闭的吗??
我认为不用
回复
richardwong
2005年09月13日 10:21:35
7楼
肯定要设。那么多汽车,一旦起火就麻烦了,而且还要上灭火
回复
ilove0799
2005年09月13日 11:57:09
8楼
看一下汽车库的防火规范.
回复
设计走心
2005年09月14日 00:50:57
9楼
回复
bqg
2006年07月24日 10:01:53
10楼
回复
lldmm
2006年07月24日 15:33:20
11楼
架空层的汽车库应该和整个建筑结合起来考虑,报警系统不能单独设计。最好设置火灾自动报警系统。