8层框架要符合高规(5.4.1-2)式要求吗
yzwen
yzwen Lv.3
2010年06月06日 10:21:46
来自于广厦结构
只看楼主

底层柱400X500 C30砼,第五层柱300X500 C25砼,跨度7600九、水平力作用下结构计算的要求和稳定性验算1、按框架结构验算各层是否满足高规(5.4.1-2)式要求 X 方向: 层号 Di(i层侧向刚度) 20*Gin/hi 2 140118.44 < 190146.08 不满足要求 3 148367.80 < 196596.08 不满足要求 4 112724.29 < 167653.51 不满足要求

底层柱400X500 C30砼,第五层柱300X500 C25砼,跨度7600
九、水平力作用下结构计算的要求和稳定性验算
1、按框架结构验算各层是否满足高规(5.4.1-2)式要求

X 方向:

层号 Di(i层侧向刚度) 20*Gin/hi

2 140118.44 < 190146.08 不满足要求
3 148367.80 < 196596.08 不满足要求
4 112724.29 < 167653.51 不满足要求
5 105123.49 < 139043.60 不满足要求
6 102499.23 < 110433.68 不满足要求
7 101918.86 81823.77
8 102377.40 53213.85
9 95803.89 24603.94
10 26219.88 3273.04

Y 方向:

层号 Di(i层侧向刚度) 20*Gin/hi

2 183778.96 < 190146.08 不满足要求
3 216438.62 196596.08
4 209391.48 167653.51
5 199895.37 139043.60
6 195779.34 110433.68
7 196372.69 81823.77
8 198653.42 53213.85
9 187658.83 24603.94
10 50825.59 3273.04

[ 本帖最后由 yzwen 于 2010-6-6 10:24 编辑 ]
免费打赏
hajianyu
2010年06月06日 19:56:52
2楼
高度超28米了没?超了就要.
当然,最好是满足.
你的柱是不是小了点?看过轴压比了没,总感觉不是太合适哦。
回复
yzwen
2010年06月06日 23:13:54
3楼

谢谢版主.我调整了柱断面400X600,一层地梁,10层梯间.请帮忙看看还有什么问题否(第一次算忘了把梯间填为小楼层)
回复
海阔天空0
2010年06月07日 10:30:18
4楼
广厦计算中,楼梯间需要设置成小楼层吗?
回复
scljc2010
2010年07月13日 17:03:01
5楼
等高手回答
回复
sdt2468
2010年08月03日 16:32:27
6楼
你的柱是不是小了点?看过轴压比了没