一般设计时候,凭经验,5KW以上用三相,5KW以下用单相,各位有何高见,怎么选用?
一般设计时候,凭经验,5KW以上用三相,5KW以下用单相,各位有何高见,怎么选用?
2楼
5KW以上用三相,10KW以下用单相?这个经验不好。
具体意思也不是很明白!
回复
3楼
5KW以上用三相,10KW以下用单相?这个经验不好。
具体意思也不是很明白!
回复
4楼
不太明白,假如说7KW或者在(5-10)KW之间的任何一个数来?怎么选来
回复
5楼
不能这样说吧,有的厨房用电设备19KW还有单相的,关键是要看,产品说明的!
回复
6楼
说的有问题把。。。相当于没说!!!
回复
7楼
你这是什么经验???
我觉得,当然也不一定对,请参考,指正:
首先应按被控设备来选择,动力一般按三相设备来选择,如果工艺要求用单相电机者除外。不会人家用三相异步电动机,你非引单相电过去吧?
照明、插座等设备均按单相考虑。除非被控对象是380V电压。但电源应全部引三相过去到被供电负荷主控室配电柜。再从主控室分别引单相到线路负荷。尽量分配均匀。
回复
8楼
还是得看具体设备要求啊,这种数量上的经验划分,不妥吧
回复
9楼
晕,单相设备用单相,三相设备用三相。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
我只找到以下的说法
《供配电系统设计规范》GB 50025-95为强制性国家标准
第4.0.12条 设计低压配电系统时宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度。
一、220V或380V单相用电设备接入220V~380V三相系统时,宜使三相平衡。
二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220V~380V三相四线制供电。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
3.3.11 为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统应遵守下列规定:
3.3.11.1 220V或380V单相用电设备接入220V或380V三相系统时,宜使三相平衡。
3.3.11.2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,还则应以220/380V三相四线制供电。
回复
11楼
