关于节能计算的部分问题请教
tomatobb
tomatobb Lv.2
2010年06月05日 20:44:50
只看楼主

请问,在严寒地区的建筑节能体型系数=0.6了该怎么办?关于权衡判断有点搞不懂,请老师们指导下!!新手

请问,在严寒地区的建筑节能体型系数=0.6了该怎么办?关于权衡判断有点搞不懂,请老师们指导下!!新手
免费打赏
warren210
2010年06月24日 09:54:57
2楼
我也是新手来着,也碰到过这个问题,你建模的时候把窗调大一点试试
回复
sheyufei
2010年07月08日 17:06:20
3楼
超过了,如果不是强条就可以权衡,如果是强条那么你就改方案
回复
gztjwjm
2010年07月13日 12:05:57
4楼
单从节能设计角度讲,能调整建筑设计方案是最为理想的,实在不行,就只能做权衡判断了。首先确定是公共建筑还是居住建筑,如为公建,请详阅《公共建筑节能设计标准》4.3节;如为居住,就要按照地方居住建筑节能设计标准执行了
回复
fangfang1900
2010年07月15日 11:35:29
5楼
应进行耗热量计算
回复
qsxdzl
2010年11月08日 17:25:49
6楼
调整建筑设计方案
回复
cl2010_2010
2010年11月10日 10:38:03
7楼
根据我的经验 楼主做的项目这么大的体型是不是别墅 或有架空层
不然体型不会这么大。
如果想知道怎么解决 可以联系我们讨论讨论
回复
viva911
2010年11月10日 19:01:38
8楼
估计是别墅,没关系,做动态
回复
clarkhe
2010年11月15日 10:38:45
9楼
360天权衡判断计算分析比较,一般都可以的。
回复
pc_1987
2010年12月02日 13:22:59
10楼
刷哈 积分 下东西 少积分 郁闷勒— 刷哈 积分 下东西 少积分 郁闷勒—
回复
ljy126
2010年12月02日 16:25:36
11楼
路过,顶一下 :victory: :victory: :victory: