跪求,排风百叶如何选型?
elva529
elva529 Lv.2
2010年06月05日 19:20:14
来自于通风排烟
只看楼主

这个问题一直困扰着我,刚做设计不久,卫生间的排风百叶是根据流量和流速来选择吗?如果是,那么在专门的排风百叶的样本里选型,还是在设计手册上选型呢?在设计手册上我只找到送风的百叶,表里面还有射程....请大家指点迷津?

这个问题一直困扰着我,刚做设计不久,卫生间的排风百叶是根据流量和流速来选择吗?如果是,那么在专门的排风百叶的样本里选型,还是在设计手册上选型呢?在设计手册上我只找到送风的百叶,表里面还有射程....
请大家指点迷津?
daiboss
2010年06月05日 21:38:18
2楼
根据排风百叶的风速来选啊
回复
elva529
2010年06月06日 08:14:59
3楼
风速和风量我已选定了,百叶的具体尺寸在那本书上选?设计手册里只有送风口和回风口。
谢谢你的回答
回复
flier_01
2010年06月06日 09:48:13
4楼
根据风量、风口颈部风速
及风口的有效面积系数确定风口面积
再确定风口尺寸就可以了
一般百叶风口,大于等于100X100,以10或50递增均可制作
回复
elva529
2010年06月06日 10:07:31
5楼
谢谢你的回答,我想问的是百叶的选型是我们计算的还是先计算然后在样本里选的,风量,风速,及有效面积系数确定后,如何出尺寸?能否具体道来?百叶的样本选型都有哪些项?感激不尽....
回复
dxq321
2010年06月06日 10:07:39
6楼
风速按<=10m/s计算,专门的排烟风口
回复
elva529
2010年06月06日 10:12:41
7楼
.谢谢你的回答......我做排风,不做排烟,卫生间的风速,风量,都是已知的,现在要问的是
1,是计算后在选风口的样本吗?还是根据大红本手册上选择?
2,如何计算?
3,可否举个例子?
4 ,严重感谢大家!
回复
jjyyss2976
2010年06月06日 17:54:51
8楼
同感,在百度上我也搜不到一个准确的厂家或设计资料,只好按风量随便选一个了
回复
flier_01
2010年06月06日 18:48:03
9楼
1.可以查样本,手册,图集都可以
相信多数人什么都不看
直接计算后选择的
因为,风口这种东西,通用性很强,如我上面所说
大于等于100X100,以10或50递增均可制作
所以,不查样本也一样选型
2.计算
根据风量、风口颈部风速
及风口的有效面积系数确定风口面积
再确定风口尺寸就可以了
3.例子
风量720,风速要求4米,单层百叶有效面积系数取0.75
风口面积720/3600/0.75/4=0.067
可选用250x250
或200X350等均可
回复
ytj_zhn
2010年06月07日 09:45:56
10楼
学习了
回复
ren8633
2010年06月07日 12:16:06
11楼
9楼解答的真好
回复