恳请高手赐教现浇板跨度问题
yjb-03
yjb-03 Lv.2
2010年06月05日 17:25:46
只看楼主

现有一别墅,其中有一块面积为4.6米*5.6米的现浇板,板面用单层120*120间距8个的圆钢,板厚为8公分,平面如图,这样是否能行,如若不行,在考虑经济安全的情况下如何修改?谢谢各位来指教![ 本帖最后由 yjb-03 于 2010-6-5 17:29 编辑 ]

现有一别墅,其中有一块面积为4.6米*5.6米的现浇板,板面用单层120*120间距8个的圆钢,板厚为8公分,平面如图,这样是否能行,如若不行,在考虑经济安全的情况下如何修改?谢谢各位来指教!

QQ截图未命名1.jpg

[ 本帖最后由 yjb-03 于 2010-6-5 17:29 编辑 ]

QQ截图未命名1.jpg

免费打赏
sunxuhui19801243
2010年06月05日 18:14:19
2楼
你的跨度太大了,最好的办法就是加个小梁
回复
igi2005
2010年06月07日 04:27:02
3楼
学习中,不是本专业。
回复
wzj0080390
2010年06月08日 15:18:01
4楼
跨度太大 加厚用处不太 需要加梁
回复
zhangqifirst
2010年06月12日 17:01:41
5楼
要再做处理:这块板为双向板,8cm为正常的楼板厚度,近5米的跨度,单层圆8配筋受压受拉都是它,我个人认为板承载是可以凑合,但使用坚决不行,到时板会裂的较严重,钢筋对混凝土的握裹不会达到协同工作的效果。
1、加次梁(型钢),简单好用
2、索性板敲掉重做,双向双层圆8间距200.
3、砌道墙顶到板底,下面的空间会因墙分隔。
个人推荐方法2
回复