框架结构设计中,根据PK的结果,上层柱纵筋配筋一边需要配3f25,下层需配3f16,是否需要将上层柱的配筋直接落下来。上层层高5300,下层层高2900.柱子400宽,C30混凝土。求高手指教,
框架结构设计中,根据PK的结果,上层柱纵筋配筋一边需要配3f25,下层需配3f16,是否需要将上层柱的配筋直接落下来。上层层高5300,下层层高2900.柱子400宽,C30混凝土。
求高手指教,
2楼
你看图籍啊
回复
3楼
一般不需要,柱子的纵筋是抗弯的。但是如果是嵌固端上一层柱子大于嵌固端的柱子配筋,我是钢筋落下来
回复
4楼
上下柱子直径不宜大于两个级别吧。。。
回复
5楼
3#楼说得比较有道理,一般是下层柱伸入上层柱。如1#楼说的情况,上层钢筋落下来也可以。
回复
6楼
嵌固层与上层柱每侧钢筋面积有个比值要求的,规范是1.1倍
但按楼主介绍的情况,所说的上层估计是顶层,顶层柱配筋比标准层大是比较正常的吧,顶层边柱
回复
7楼
可以适当将下层柱配筋加大;上层柱纵筋锚入下层柱节点内,具体详03G101图集。
这种情况,工程上还是比较常见,上层为大偏压,下层为小偏压。
回复
8楼
嵌固层与上层柱每侧钢筋面积有个比值要求的,规范是1.1倍
但按楼主介绍的情况,所说的上层估计是顶层,顶层柱配筋比标准层大是比较正常的吧,顶层边柱
回复
9楼
学习了
回复
10楼
直接分层做也就可以了
回复
11楼
根据大的配也可以 按结果来配也可以
回复