计量盒内的短接片起什么作用,出厂用大电流发生器做实验时要把短接片断开,电度表才会动作(电流互感器不能断路),电压互感器不能短路等,计量盒到底起到一个什么样的作用?
计量盒内的短接片起什么作用,出厂用大电流发生器做实验时要把短接片断开,电度表才会动作(电流互感器不能断路),电压互感器不能短路等,计量盒到底起到一个什么样的作用?
2楼
你问的是它吗?
你问的是它?
回复
3楼
我想是为了日后带电维休用吧。电压回路可以断开,电流互感器的线可以移动连接片短接。
回复
4楼
就是这个玩意,如果不接计量表,运行时要把连接片短起来的。出厂检验电度表是否运转,加大电流时要把连接片断开。
回复
5楼
对照图片就知道“计量盒到底起到一个什么样的作用”了。
该盒的电压端子(共4个)可以断开或接通;电流端子(共3组)可以短接或接通。这样在试验或调试时是不是非常方便呀。
回复