2. 住宅设计规范 GB50096-19993. 智能建筑设计标准 GB/T56314-20004. 有线电视系统工程技术规范 GBS0200-947.2强电:1. 负荷估算及变配电居民 1455户 6KW/户 8730KW自行车库 5000m2 0.01KW/ m2 50KW商业及社区服务中心 5000 m2 0.15KW/ m2 750KW动力(水泵)等 200KW总体照明(小区路灯) 50KW
3. 智能建筑设计标准 GB/T56314-2000
4. 有线电视系统工程技术规范 GBS0200-94
7.2强电:
1. 负荷估算及变配电
居民 1455户 6KW/户 8730KW
自行车库 5000m2 0.01KW/ m2 50KW
商业及社区服务中心 5000 m2 0.15KW/ m2 750KW
动力(水泵)等 200KW
总体照明(小区路灯) 50KW
总计
9780KW
Kc=0.9 COSф=0.9
S=1076.55KVA
小区内设6~7个10KVA变电所,每个变电所设2*800KWA或2*1000KWA变压器.10KV一次接线为单母线分段,不设联络开关(或设环网柜),变压器选用环氧树脂干式;0.4KV低压则为单母分段,设联络形状,(中压10KV供电方式,小区是否设35KV变电所,然后再降压为10KV,待与当地有关供电部门商榷后再定).
小区内0.4KV用YJY22型电缆送至各住宅单体.
住宅楼内用分支电缆,送至各层居民用电.
每层设电表箱,每户居民设有户配电箱,内设照明、空调、插座等数个回路。
2. 安保
进入单体管线均作等电位接地,卫生间设局部等电位接地.
安保方式为TT制,进户后为三相五线制(单相三线制)即专设PE线,且PE线与零线严格分开。
3. 避雷
屋面避雷带为闪接器,引下线用镀钭扁钢或利用柱内钢筋,如有桩和底板可作联合接地,使其接地电阻值小于1欧姆.
4. 总体
小区内主、次干道两旁设4.5米或3米杆高路灯,功率分别为250W、100W不等,绿地草坪内设草坪灯