百富马螺杆压缩机排气温度低?
mwz3107
mwz3107 Lv.2
2010年06月04日 10:54:24
来自于制冷技术
只看楼主

一台除湿机组 该有四组系统 其中一组两台压缩机排气温度很低?是什么原因?长时间运行 会有什么危害吗?

一台除湿机组 该有四组系统 其中一组两台压缩机排气温度很低?
是什么原因?
长时间运行 会有什么危害吗?
免费打赏
mwz3107
2010年06月04日 11:23:56
2楼
是百富马涡旋压缩机
回复
yzhchlan
2010年06月04日 15:27:58
3楼
很低?低到什么程度,给个具体的数据。
回复
mwz3107
2010年06月07日 09:41:08
4楼
用红外测温仪量的 正常的 要有60度 有问题的 只有20度。
正常的压缩机工作电流在16到17安培 有问题的 电流12安培
回复