智能建筑中火灾自动报警系统   摘要:火灾自动报警与消防控制系统是智能建筑中一个重要的子系统,本文主要概述智能建筑中火灾报警控制器的设计选配,消防联动设备控制,火灾自动报警系统布线,消防控制室的设计,提出智能建筑与火灾自动报警系统在连接界面上要相适配。  关键词:智能建筑火灾自动报警系统消防联动综合布线  1、智能建筑概念和火灾自动报警系统  智能化建筑的较短,有关智能建筑的系统描述很多,尚无统一的概念。一般认为,智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公、建筑设备自动化,集成系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,创造一个高效、舒适、便利的生活或生产环境。智能化建筑应当具有四大主要特征,既建筑物自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)、布线综合化。智能建筑的核心是建筑物自动化、通信自动化、办公自动化的系统集成。

智能建筑中火灾自动报警系统




  摘要:火灾自动报警与消防控制系统是智能建筑中一个重要的子系统,本文主要概述智能建筑中火灾报警控制器的设计选配,消防联动设备控制,火灾自动报警系统布线,消防控制室的设计,提出智能建筑与火灾自动报警系统在连接界面上要相适配。

  关键词:智能建筑火灾自动报警系统消防联动综合布线

  1、智能建筑概念和火灾自动报警系统

  智能化建筑的较短,有关智能建筑的系统描述很多,尚无统一的概念。一般认为,智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公、建筑设备自动化,集成系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,创造一个高效、舒适、便利的生活或生产环境。智能化建筑应当具有四大主要特征,既建筑物自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)、布线综合化。智能建筑的核心是建筑物自动化、通信自动化、办公自动化的系统集成。

  火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑自动化系统(BA)的重要子系统。火灾自动报警系统设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(以下简称《报警规范》)的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、合理。

  BA系统可划分为火灾自动报警与消防控制系统、人员出入监视系统、保安巡更系统、防盗报警系统、采暖通风与空调监控系统、给排水监控系统、变配电与自备电源监控系统、电力供应与照明控制、其他一切需要监控的系统(如广播、电梯、电缆电视、地震监控,煤气泄漏报警等)。从技术的角度看,这些子系统可以实现硬件设备资源共享,使管理信息和控制信息一体化,便于整体的控制、管理和维护,可以统筹规划和设计正常或异常情况下各设备控制方案,从而达到全面集中、智能监控的目的。

  我国规范要求火灾自动报警系统应为一个独立的系统,目前许多设计中允许火灾自动报警系统向建筑物自动化系统发送信号,即平时BA系统可以从火灾自动报警主机上获取其运行状态的各类信号,火灾时火灾自动报警系统可向BA系统发出信号,但消防的专用设备仍然归到消防联动中,设计消防专用总线,成为独立系统。随着智能建筑技术的发展,将建筑物自动化系统和火灾自动报警的一些功能混合起来,将消防联动系统设备纳入建筑物自动化系统中去控制,建筑自动化系统中的各项子系统实现智能化集成,是今后的规范和技术值得进一步探讨的。

  2、火灾报警控制器的设计选配

  火灾自动报警控制器时火灾自动报警系统的中枢,它接受信号并做出判断,一旦发生火灾,它立即发出火警信号并启动相应的消防设备。机技术的发展使传统的开关量多线制火灾自动报警系统被模拟量总线制火灾自动报警系统所代替,目前智能火灾自动报警系统也得到了广泛,模拟量总线制火灾自动报警系统和智能火灾报警系统都是在计算机技术基础上发展起来的,都可以被智能建筑所选用。

  一般火灾报警控制器标示的容量都是单台控制器的最大容量,为了保证火灾自动报警系统既能高效率又能高可靠性的工作,实际设计各回路探测点时要考虑一定的信息余量。这一点《报警规范》也有明确规定,余量可根据工程规模大小和重要程度而定,一般可按照火灾报警控制器额定容量或总线回路地址编码总数额定值的80%~85%来选择。

  在火灾自动报警与消防联动系统中,集中火灾报警控制器的选配,一方面要满足整个火灾自动报警系统工作要求,另一方面,还应具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。主要包括:与各个报警区域内区域火灾报警控制器的通信功能;处理显示整个系统报警信息、故障信息、联动信息的功能;能根据火警信息,启动消防联动设备并显示其运行状态;具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。

  3、消防联动设备控制

  消防联动控制设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接到火警信息后应能够自动或手动启动相应的消防联动设备,并对各设备运行状态进行监控。

  根据建筑防火设计规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑中应当具备以下全部或部分的消防联动设备:

  (1)、火灾报警装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全疏散;

  (2)、消防专用电话,火灾报警、查询情况,应急指挥,能与119直通;

  (3)、非消防电源控制,备用电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示标指控制;

  (4)、室内消火拴系统、自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统控制;

  (5)、消防电梯运行控制,燃气泄漏报警监控;

  (6)、管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统控制;

  (7)、防火门、防火卷帘、防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延。

  (8)、防、排烟设施、空调通风设备、排烟防火阀,防止烟气蔓延提供安全救生保障。

  (9)、消防疏散通道控制,确保疏散通道畅通。

  火灾时,火灾报警控制器发出报警信息,消防联动控制根据火灾信息联动逻辑关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警确认后,输出自动控制指令,启动相关设备动作,同时向BA系统及时传输、显示火灾报警信息,且能接收必要的其它信息,这样也能更好地监控火灾现场情况、消防联动设备的运行状态、消防疏散通道情况等等。

  智能建筑消防疏散门可采用电磁力门锁集中控制方式,即平时楼层疏散门锁闭,在火灾时由消防控制中心发出指令将门打开。此外,美国纽约世贸中心对消防通道的控制方式也是可以借鉴的,纽约世贸中心消防通道管理分为两种形式,一是带报警信号输出及警号的门装推动杆。当有人从门内侧推动杆时,报警信号将传送到中心值班室,同时警号鸣音提示引起注意。二是消防通道的门上安装读卡器,有关人员、可持卡打开消防门进行巡视、检修等工作。当火灾发生时,由中心值班室向各控制点发出了开门信号,使消防门开启。

  4、智能建筑综合布线与火灾自动报警系统布线

  综合布线是智能建筑的一部分,它犹如智能建筑内的一条高速公路。但是应当看到,建筑物采用综合布线,不等于实现了智能化;信息插座越多,不等于智能化程度越高。采用综合布线不等于不需要其它布线。尤其是建筑自动化系统应当注意电压、电流以及布线长度的限制。综合布线用的双绞电缆,其截面积一般为0.40~0.65mm2,与之相配的配线架、信息插座和连接插头等只能适用于截面为0.40~0.65mm2的双绞电缆卡接。因此,综合布线支持建筑自动化系统的有些设备(如广播、火灾自动报警及消防控制、保安监视、共用天线电视等子系统),将受功率、信号衰减和时间延迟的限制,存在局限性和不足。建筑自动化系统有两种结构类型,即两层结构型、三层结构型,在这两种结构中,主控机至直接数字控制机之间的信号传输可纳入综合布线,直接数字控制机至现场执行元件之间信号控制线,可利用线径较粗的双绞电缆。

  不仅如此,由于火灾自动报警系统的特殊地位,使得它的布线安装方面有别与智能建筑的其它控制系统,火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面选择,除了应满足自动报警装置的技术条件外,还应满足机械强度的要求,还要采取穿管保护,暗敷或采取阻燃措施,此外更重要的是宜与其它电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置,要使其传输不与其它传输网络共用。

  智能建筑内,火灾自动报警及消防控制系统还不能完全融合于结构化综合布线内,即使某些综合布线产品支持火灾报警与消防控制系统,也必须加以认真和测试,甚至要获得国家消防产品监测部门的认可,为了更好地满足智能建筑功能要求,能使所有弱电系统均纳入结构化综合布线中,应尽快开发研制出满足各种线径和不同传输信号要求的综合布线系列产品。同时,火灾自动报警及消防控制系统标准化方面也应当考虑与综合布线系统模块连接方式,以及信息传输和信号处理方式的标准化。

  5、消防控制室设计

  消防控制室可单独设置,但智能建筑为了实现整个建筑弱电系统的信息共享和集中统一管理,整个集成系统按实际工作要求设置多个用户操作管理中心,如保安监控中心,主要设备有数据采集服务器、系统服务器、闭路监视器、火灾自动报警及消防联动控制器、设备运行自动化管理系统主机等,智能建筑消防控制室往往与BA、SA系统合用控制室。采取合用控制室设计,有利于集中统一地进行监控和管理,即可节省大量人力,又可提高管理水平。在智能建筑中消防控制室的设计除了应当满足《报警规范》的有关要求外,如采用合用控制室,消防设备在室内应占有独立的区域,且相互间不会产生干扰。并且还应当具有以下功能:

  (1)、可以访问系统中每个监控点;

  (2)、可以完成报警和报警处理;

  (3)、可以监视网上所有设备运行状态;

  (4)、安设定的程序完成联动控制功能;

  (5)、报警事件分析及处理纪录;

  (6)、火警建筑物图形显示操作,或火灾现场的图像监控;

  (7)、保安巡更功能;

  (8)、可建立完整的设备运行档案,制定检修计划。

  综上所述,目前,火灾自动报警系统由于特殊的管理要求,其报警线、联动线、通信线基本自成体系,但是,随着智能建筑的,火灾自动报警系统日趋成熟,二者在上的集成将越来越密切,在智能建筑中设计火灾自动报警系统时,一定要使二者在连接界面上相适配,使智能建筑和火灾自动报警及消防联动系统在设计、施工、运行等方面以最佳方式结合起来。







上一篇文章: 电气火灾监控设备与电气火灾监控系统设计探讨

下一篇文章: 变电运行的安全管理及故障排除
免费打赏
yanyan20332033
2010年08月08日 10:22:20
2楼
FG型剩余电流监控探测器原理及技术

●执行GB14287-2005 〈〈电气火灾监控系统〉〉
GB50045-2005 〈〈高层民用建筑设计防火规范〉〉
●国内首家〈〈剩余电流监控探测器〉〉技术引进
●NTC TECHNOLOGY CO.,LTD技术和制造支持
●GB/T9001-2000-ISO:2000执行企业
●产品检测:国家公安部消防电子质量监督中心



1.系统构成



系统主要由FG系列剩余电流式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)、FG电气火灾监控设备及FG电气火灾监控图形显示系统等产品构成。



电气火灾监控系统示意图如(图一)



(图一)





FG型探测器检测出在线的供电线路的剩余电流,当剩余电流达到报警或保护设定值时,FG型探测器将根据剩余电流的报警或保护设定值进行报警或对故障线路进行切断保护,亦可通过总线或FG型探测器自身的开关量将报警信息传送给电气火灾监控设备或消防控制中心,由电气火灾监控设备或消防控制中心发出指令对故障线路进行切断保护。FG探测器也可对控制的供电线路的电参数进行检测,并可将所控制的供电线路的供电状态信息传送给电气火灾监控设备。FG型电气火灾监控设备是电气火灾监控系统的核心,它主要为探测器总线通讯电路供电,能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置。FG型电气火灾监控图形显示系统是图形显示装置,采用大屏幕图形化显示整个供电线路供电状况、供电线路剩余电流数值、报警故障信息、历史事件记录等各种信息。






  2.工作原理



  2.1 防火原理:



电气火灾发生的原因可能是多种因素造成的,从电气火灾的主要原因看:


(1)安装、接线不当造成的相间短路;
(2)环境潮湿、进水导致的相间短路;
(3)设计不当或电气故障导致电气线路载流量远超过设计值,长期运行导致线路发热造成火灾;
(4)机械损伤、绝缘老化造成线路漏流,漏流导致局部高温、电弧或电火花导致电气火灾。 从产生电气火灾发生的机理看主要有故障部位局部长时间发热,造成绝缘进一步下降,最终造成线路短路,导致火灾;另一个是故障部位产生的电弧或电火花瞬间释放热量造成线路短路,导致火灾。一般电气火灾探测的对象有剩余电流和温升,对应有剩余电流式电气火灾监控探测器和测温式电气火灾监控探测器。剩余电流式电气火灾监控系统可以长期不间断地实时监测线路剩余电流的变化,随时掌握电气线路或电气设备绝缘性能的变化趋势,剩余电流过大时及时报警并指出报警部位,便于查找故障点,真正对电气火灾具有预警作用。可以说剩余电流式电气火灾监控探测器真正做到防微杜渐、防患于未然,能有效减少因漏电发生的火灾,是早期电气火灾监控的主要手段,得到了国内外的一致认可和大量推广。



 FG型电气火灾监控系统是采用检测电气线路剩余电流手段进行电气火灾监控的系统。在实际应用时,本系统与剩余电流动作保护器配套使用,剩余电流动作保护器一般安装在负载终端,主要用于人身触电时及时切断电源,防止电击事故发生,电气火灾监控系统安装在配电室和配电箱处,实时检测供电线路干线、次干线的剩余电流,如超过剩余电流报警值立即发出声光报警信号,提示检修,主要用于预防漏电引起的电气火灾。两者配合可构成对漏电“整体监测、局部跳闸”的完整防护体系。对切断整体或干线电源而造成大面积停电,可能导致重大经济损失及不良社会影响的场所,不适合安装剩余电流动作保护器,而应当安装电气火灾监控探测器。






  2.2 探测原理:



所谓剩余电流是指流过电气线路三相电流瞬时值的矢量和(用有效值表示),也称漏电流。探测器的传感器为零序电流互感器,零序电流互感器探测剩余电流的基本原理是基于基尔霍夫电流定律即流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即ΣI=0。在测量时,三相线A、B、C与中性线N一起穿过零序电流互感器,通过检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,Io=IA+IB+IC。在线路与电气设备正常的情况下(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流,无接地故障,且不考虑线路、电器设备正常工作的泄漏电流),理论上各相电流的矢量和等于零,零序电流互感器二次侧绕组无电压信号输出。当发生绝缘下降或接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,二次侧绕组感应电压并输出电压信号,从而测出剩余电流。考虑电气线路的不平衡电流、线路和电气设备正常的泄漏电流,实际的电气线路都存在正常的剩余电流,只有检测到剩余电流达到报警值时才报警。






  2.3 报警原理:



电气火灾监控设备与多个探测器通过二总线构成一个完整的数字化总线通讯系统。电气火灾监控设备通过二总线与探测器连接,通过现场总线向探测器发出巡检命令,接收探测器的状态信息(报警、故障、供电电路失电、剩余电流数值),当电气火灾监控设备监测异常信息时,进行声光报警并显示相应信息和信息类型。电气火灾监控设备还可通过RS485通讯口将信息传给图形显示系统,图形显示各种信息,并将信息数据储存在其数据库中,以备日后查询。






  3.系统主要功能



(1)检测探测保护供电线路的剩余电流,并将剩余电流实时的传送到电气火灾监控设备,当达到剩余电流报警设定值时报出超限报警并显示报警地址。




(2)可查询并显示各探测器所保护的供电线路供电情况,当探测器检测到供电线路失电时,此异常信息传送到电气火灾监控设备。



(3)当探测器故障、总线故障、电源故障等故障发生时,电气火灾监控设备报出故障并显示地址、故障类型。



(4)探测器设有“试验”按钮,按“试验”按钮,可手动检测剩余电流探测器的性能。



(5)探测器具有剩余电流报警输出切断供电线路供电功能。



(6)可在线更改探测器编码地址和设置剩余电流报警值功能



(7)可图形显示系统保护供电线路运行状态,具有报警记录功能,具有“黑匣子”功能。



(8)联网功能,可配置RS485接口,组成电气火灾监控系统网络。






  4.系统特点



(1)FG型电气火灾监控系统的探测器和电气火灾监控设备采用三线制连接方式,布线简便。



(2)FG电气火灾监控系统通讯采用专利数字化无损冲突技术和电子编码技术,报警响应快,调试简便。



(3)剩余电流式电气火灾监控探测器内置高性能CPU,采用智能算法和看门狗技术。具备在线自检测和校正功能,可以检测探测线圈的短路断路,并对在一定范围内的异常进行自校正。



(4)剩余电流式电气火灾监控探测器从100mA到1000mA(步进1mA)报警剩余电流设置,通过电子编码器和电气火灾监控设备都可以实现探测器修改地址编码和报警电流等设置,方便工程调试和维护。



(5)电气火灾监控设备采用多CPU并行工作,容量大,可靠性高。提供壁挂式和柜式结构,供不同用户选择。



(6)电气火灾监控设备和图形显示系统具备预警、剩余电流显示、供电电路失电状态显示功能,值班人员可随时了解电气线路运行状况。



(7)电气火灾监控设备和图形显示系统具备多级密码,输入正确密码后可实现切断供电回路电源的功能。



(8)通过电气火灾监控设备可以设定每个探测器报警后是否自动切断供电线路,并可以设定切断延时。



(9)电气火灾监控设备具备联网功能,可以实现128台监控设备间的信息传递和显示。



(10)图形显示系统具备和通用消防图形系统集成功能,并提供与远程监控中心的通讯接口。