请教一下如今断路器的作用
dracoqing
dracoqing Lv.2
2005年09月08日 16:17:42
来自于断路器
只看楼主

现在的配电好象都只要断路器作为短路和过载保护,不再使用热继电器作为过载保护。以前的断路器好象只能作为短路保护。请问下大家现在的断路器真有这样的功能吗?

现在的配电好象都只要断路器作为短路和过载保护,不再使用热继电器作为过载保护。
以前的断路器好象只能作为短路保护。
请问下大家现在的断路器真有这样的功能吗?
blackstone
2005年09月08日 16:48:07
2楼
有是不假
有些品牌的断路器确实有过载保护
但一直没敢尝试用这一功能
还都是用热继电器的
.....
有用过的朋友吗?
说说看啊
回复
zzdlm_cn
2005年09月08日 17:35:14
3楼
长延时不就是断路器的过载保护么?我们都用呀。
回复
wuqiurui
2005年09月08日 18:47:56
4楼

电机控制里用热继电器是很必要的。
低压断路器里有的有过载保护,有的没有。
回复
controler
2005年09月08日 20:06:10
5楼

首先给你明确一点,热继电器是过载这块的主流产品。并不是像你所说的不用了。。有的断路器是带这个功能的,但有的也不带。。
回复
liangjie
2005年09月08日 22:34:12
6楼
看设计需要而定,无所谓非要OR不非要...
回复
dracoqing
2005年09月10日 09:59:13
7楼
我所接触到的设计,包括电机,都没有使用热继电器作为过载保护,这样的设计合适吗?
回复
haizhong
2005年09月10日 10:08:32
8楼
如果是电机类最好用热继电器
回复
wuqiurui
2005年09月10日 10:27:34
9楼

那要看断路器是否有过载功能。
另外,电动机的过载是最常见故障,即使断路器有过载保护,应该作为后备,做热继电器做主保护,这样也符合设计原则。不过也有习惯问题。
回复
mbj1
2005年12月14日 14:47:02
10楼
如果用做普通用途,如家庭配电就不能用热继,如果你用在大功率电机上,那你就要用热继,虽然我接触的断路器都有过载和短路功能
回复

相关推荐

APP内打开