路灯设计中关于真空接触器的选择。。。。
ctzdc
ctzdc Lv.2
2010年06月03日 21:16:14
只看楼主

采用组合箱式变电站,4个全夜灯回路,4个半夜灯回路,如下面所示。全夜灯总电流为91.72A,选择的真空接触器为CKJ-400A,半夜灯总电流44.63A,选择的真空接触器为CKJ-250A,这种选择合适吗?真空接触器按什么来选择的?

采用组合箱式变电站,4个全夜灯回路,4个半夜灯回路,如下面所示。全夜灯总电流为91.72A,选择的真空接触器为CKJ-400A,半夜灯总电流44.63A,选择的真空接触器为CKJ-250A,这种选择合适吗?真空接触器按什么来选择的?

未命名.jpg

ctzdc
2010年06月03日 21:17:09
2楼
期待回复,谢谢啊!!!!
回复
ctzdc
2010年06月03日 21:17:58
3楼
FU为熔断器
回复
ctzdc
2010年06月03日 21:19:31
4楼
在线等啊!!!
回复
ctzdc
2010年06月04日 19:49:10
5楼
怎么没人回复呢。。。。。。
回复
yuhu007_2000
2010年06月04日 21:45:30
6楼
这个系统图有点问题:
第一:全部用熔断器,路灯停电检修你怎么停电?
第二:现在断路器便宜,比如用高分断的微断,楼主太省了吧;在熔断器前应该加微断。
第三:接触器的额定电流大于开关或熔断器的整定电流就行了,过大也没问题,但没这个必要。
回复
睡梦萝卜
2010年06月04日 23:05:37
7楼
看这个功率,用微断满足不了要求,得是塑壳。你箱变容量为400KVA ,看不出选用接触器大小是否合适,具体得看你的功率计算值。
回复