采用组合箱式变电站,4个全夜灯回路,4个半夜灯回路,如下面所示。全夜灯总电流为91.72A,选择的真空接触器为CKJ-400A,半夜灯总电流44.63A,选择的真空接触器为CKJ-250A,这种选择合适吗?真空接触器按什么来选择的?
采用组合箱式变电站,4个全夜灯回路,4个半夜灯回路,如下面所示。全夜灯总电流为91.72A,选择的真空接触器为CKJ-400A,半夜灯总电流44.63A,选择的真空接触器为CKJ-250A,这种选择合适吗?真空接触器按什么来选择的?
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/89/01/rBBhH11IYYGAcjDLAACE1KvtOFw718.jpg)
2楼
期待回复,谢谢啊!!!!
回复
3楼
FU为熔断器
回复
4楼
在线等啊!!!
回复
5楼
怎么没人回复呢。。。。。。
回复
6楼
这个系统图有点问题:
第一:全部用熔断器,路灯停电检修你怎么停电?
第二:现在断路器便宜,比如用高分断的微断,楼主太省了吧;在熔断器前应该加微断。
第三:接触器的额定电流大于开关或熔断器的整定电流就行了,过大也没问题,但没这个必要。
回复
7楼
看这个功率,用微断满足不了要求,得是塑壳。你箱变容量为400KVA ,看不出选用接触器大小是否合适,具体得看你的功率计算值。
回复