2层别墅应该设构造柱吗?
zenghui_dong
2010年06月03日 19:36:00
来自于砖混结构
只看楼主

做了个别墅,是2层的,带四坡的顶子。我看抗震规范上的7.3.1表里的7度区最低是3层。那这个应该按那条做?建筑物四角,楼梯间四角,我都准备放构造柱。其余的像大洞口、大房间、楼梯段上下端对应处等位置还需要放吗?请指教!

做了个别墅,是2层的,带四坡的顶子。我看抗震规范上的7.3.1表里的7度区最低是3层。那这个应该按那条做?建筑物四角,楼梯间四角,我都准备放构造柱。其余的像大洞口、大房间、楼梯段上下端对应处等位置还需要放吗?请指教!
免费打赏
zenghui_dong
2010年06月03日 19:39:11
2楼
自己坐沙发。希望各位不吝赐教!
回复
godiwy
2010年06月04日 07:27:29
3楼
别墅,那么买房是有钱的主,现在还做砖混,有点儿牛头不对马嘴。不过既然是别墅那就设了,外人看起来要牢些。
回复
zhangwq8200
2010年06月04日 22:47:32
4楼
最好设置 别墅一般错层 大开间 抗震差
回复
chenzhiguo770117
2010年06月13日 18:39:07
5楼
建筑物四角,楼梯间四角放构造柱,其他抗规没有要求,不过对于别墅,有钱人生命是第一位的
回复
sla1999
2010年06月14日 18:33:09
6楼
1.为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。
2.在多层砌体房屋,底层框架及内框架砖砌体中,它的作用一般为:加强纵墙间的连接,是由于构造柱与其相邻的纵横墙以及牙搓相连接并沿墙高每隔 500mm 设置2根直径为6的一级钢筋 作 拉结筋,钢筋每边伸入墙内大于300mm。一般施工时先砌砖墙后浇筑混凝土柱,这样能增加横墙的结合,可以提高砌体的抗剪承载能力10 % —30 % ,提高的比例幅度虽然不高但能明显约束墙体开裂,限制出现裂缝。构造柱与圈梁的共同工作,可以把砖砌体分割包围,当砌体开裂时能迫使裂缝在所包围的范围之内,而不至于进一步扩展。砌体虽然出现裂缝,但能限制它的错位,使其维持承载能力并能抵消振动能量而不易较早倒塌。砌体结构作为垂直承载构件,地震时最怕出现四散错落倒地,从而使水平楼板和屋盖坠落,而构造柱则可以阻止或延缓倒塌时间、以减少损失。构造柱与圈梁连接又可以起到类似框架结构的作用,其作用效果非常明显。
构造柱的设置比较复杂,1.一般外墙和内横墙交接处是必定设置的2.开大洞口〉3.0米的墙体中,洞口两侧应设置。3.楼梯间四角最好设置。4.上人屋面的女儿墙。5.跨度比较大的梁,如果不设置墙垛或垫块。
下列情况宜设构造柱:(1)受力或稳定性不足的小墙垛(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。
下列情况宜设构造柱:(1)受力或稳定性不足的小墙垛(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。
回复
gyw1104
2010年06月26日 15:05:42
7楼
按规范做吧
回复