各位大侠,能告诉我差动保护与差动速断保护的区别吗?最好也能说一下两者做实验的方法。。。感激!
各位大侠,能告诉我差动保护与差动速断保护的区别吗?最好也能说一下两者做实验的方法。。。感激!
2楼
好象差动都是0秒动作,所以叫它为主保护,但没人叫它为“差动速断”。
回复
3楼
晕。。 你说的差动是比率制动差动保护,
比率制动差动保护的动作区就像一个倒起的梯形。
上底就是启动电流
下底就是差动速断区的边缘
斜边以外就是制动区。
而差动速断就是其作用相当于差动高定值,是按躲过区外三相短路时产生的最大不平衡差流来整定。一般是差流的4-8倍
回复
4楼
学习了。
对此还有个衍生问题,在使用继保测试仪进行测试的时候,应该是曲线到了差速断的定值时,变为与X轴平行的横线了吧。
不知道大家注意没有
不过也出现过过了差速断定值后仍有斜率的情况,这种情况不知何故?据厂家的说明书等资料看,只有一个斜率,而且差速断后应该是一条横线啊。
回复
5楼
差动是比率制动差动保护
回复
6楼
新手,学习了
回复
7楼
差动保护是有制动的,差速是没有制动的
回复
8楼
学习了:victory:
回复
9楼
学习了:handshake
回复
10楼
:handshake
回复
11楼
你用1.2倍的差速断定值做做看 还会不会不是直线