这道高层题如何解啊
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2010年06月03日 16:08:43
只看楼主

一道模拟题,某部分框支剪力墙结构房屋,地下3层,地上26层,首层,二支层高均为4.5米,其他各层层均为3.6米,落地剪力墙直通到结构顶层,抗震设计烈度为8度,设计基本地震加速度0.2g,抗震设防类别为丙类,二类场地.问题一:房屋中某矩形截面落地剪力墙五层的截面尺寸为bxh=350x4800,采用C50混凝土,纵向受力钢筋采用HRB400级,则其边缘构件箍筋的体积配箍率是多少?我的疑惑/:第五层应按非底部加强部位设计,查表,得抗震等级为一级,那么根据7.2.15条,一、二级抗震设计剪力墙的其他部位应设置构造边缘构件。可是答案说是设置约束边缘构件。这是为何啊?

一道模拟题,
某部分框支剪力墙结构房屋,地下3层,地上26层,首层,二支层高均为4.5米,其他各层层均为3.6米,落地剪力墙直通到结构顶层,抗震设计烈度为8度,设计基本地震加速度0.2g,抗震设防类别为丙类,二类场地.
问题一:房屋中某矩形截面落地剪力墙五层的截面尺寸为bxh=350x4800,采用C50混凝土,纵向受力钢筋采用HRB400级,则其边缘构件箍筋的体积配箍率是多少?
我的疑惑/:第五层应按非底部加强部位设计,查表,得抗震等级为一级,那么根据7.2.15条,一、二级抗震设计剪力墙的其他部位应设置构造边缘构件。可是答案说是设置约束边缘构件。这是为何啊?
问题二:第三层的个剪力墙截面尺寸bxh=400x4800,采用C55混凝土,纵向钢筋HRB400级,箍筋HRB335级,那么计算Lc是如何计算呀,此题关键是:三层应底部加强部位,特一级,那么查表7。2。16,到底是哪一项啊,希望各位同仁共同探讨一下啊
免费打赏
ljy860921
2010年06月03日 20:48:07
2楼
第一个问题,底部加强部位按10.2.4条为两层框支加上面两层剪力墙,即底部加强部位是到第四层。然后,根据7.2.15条“。。。剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部。。。设置约束边缘构件”显然,第五层是底部加强部位的其上一层,当然要设置约束边缘构件了。
第二个问题,房屋高度是95.4米,框支剪力墙按B级高度考虑,底部加强部位剪力墙按特一级考虑,非底部加强部位剪力墙按一级考虑。显然,如上面所述,三层应该是底部加强部位,那么就是特一级,这样就要参照4.9.2条第四款第三小点考虑,这里面没有专门提及Lc的求法,那么就应该执行4.9.2条的第一句话“。。。抗震等级为特一级的钢筋混凝土构件,除应符合一级抗震等级的基本要求外,尚应符合下列规定”,既然,在下列的规定中没有提及,那么就肯定是按一级的要求考虑了,按一级查表7.2.16求Lc就行了。
回复
lbp120d
2010年06月04日 08:46:47
3楼
⒉楼说的完全正确,解释的很清楚
回复
rzhzhjj
2010年06月04日 10:23:42
4楼
第一问题我明白了,但是第二问题, LC=0.2x4800=960(8度一级)这样算吗?
回复
rzhzhjj
2010年06月04日 10:24:07
5楼
不用再提高一度了吗
回复
wangyunjing
2010年06月04日 16:25:47
6楼
底部加强区还要满足墙肢总高度的1/8,地下按3米考虑的,底部加强层应该算到5层
回复
jg588
2010年06月04日 16:36:01
7楼
:)
回复
ljy860921
2010年06月04日 21:01:51
8楼
就是这么算的,按8度一级考虑就可以了
回复
ljy860921
2010年06月04日 21:07:59
9楼
丙类建筑,8度(0.2g),二类场地,B类高度,框支剪力墙,干嘛要提高一度啊?底部加强部位剪力墙及框支框架按8度特一级考虑,非底部加强部位剪力墙按8度一级考虑。
回复
ljy860921
2010年06月04日 21:17:39
10楼
墙肢总高度要加上地下室的高度吗?不知道这位老兄的这个算法是从哪里找到的,个人认为,一般的地下室顶板是作为上部结构的嵌固端的,按房屋高度算墙肢总高度就行了,此题即95.4米,1/8墙肢高度,即12米,下面四层的高度是16.2米,已经满足1/8的要求,第五层为非底部加强部位!要是这位老兄找到了墙肢总高度要加地下室高度的规定,麻烦到这上面留言,告诉小弟一声,不胜感激!
回复