看看这个问题咋办
nndgogo
nndgogo Lv.2
2010年06月03日 15:39:07
来自于工地图片
只看楼主

现场施工预留后浇带,但是幕墙的埋件正好一半在外面、一半在里面;如果那个预埋件留下次浇筑混凝土的话,对以后的定位和整体性会有很大影响,但是一起浇筑的话,该怎么施工呢?

现场施工预留后浇带,但是幕墙的埋件正好一半在外面、一半在里面;如果那个预埋件留下次浇筑混凝土的话,对以后的定位和整体性会有很大影响,但是一起浇筑的话,该怎么施工呢?

SDC10841.JPG

免费打赏
wzx7871
2010年06月14日 00:01:58
2楼
可以征求设计院更改一下后浇带,只要保证不超过50米的范围内设后浇带都是可以的
回复
lsbt002
2010年06月14日 08:55:19
3楼
可改变后浇带位置
回复
fwm_123
2010年06月14日 12:49:25
4楼
可以与原钢筋焊接或改变后浇带位置
回复
forforget
2010年06月15日 12:55:56
5楼
为什么不能修改一下埋件的位置呢?
回复
zchao1985
2010年06月17日 21:52:02
6楼
这种问题在我们工业建筑中经常出现了,你可以在本次浇注是安装一个,下次浇注时再拼齐多安装同类型一个埋件,如何这样对于以后的外观不好,可以前后两次的预埋件安装大小为图纸的1/2啊。
回复
suanququ1988
2010年07月29日 15:42:34
7楼
与设计协商,改变后浇带位置,这个还是比较好处理的
回复
张邝
2010年07月29日 16:50:16
8楼
长见识了,设计施工应该相互协调:hug:
回复

相关推荐

APP内打开