电缆型号请教
skyandgrand
2005年09月08日 11:16:32
只看楼主

请问大家TMY-3(2*120*10)具体含义是什么,TMY-120*10呢

请问大家
TMY-3(2*120*10)具体含义是什么,TMY-120*10呢


免费打赏
rphat
2005年09月08日 11:49:26
2楼
铜母排,三相,两根双拼(120宽*10厚)
回复
zzdlm_cn
2005年09月08日 12:30:37
3楼
建议给楼上加分。
回复
jsjhkz
2005年09月08日 14:03:12
4楼
同意
回复
zmhaax
2006年03月21日 19:37:52
5楼
2楼说得对!
回复
tgzdb
2006年03月21日 20:16:35
6楼
支持加分!
回复
xsh020
2007年08月20日 15:04:23
7楼
铜芯
NA-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
NB-YJV
NA-YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
NB-YJV22
NA-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
NB-VV
NA-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
NB-VV22
WDNA-YJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆 可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。
WDNB-YJY
WDNA-YJY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆 适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
WDNB-YJY23 常见型号 名称 用途
铜芯 铝芯
ZA-YJV ZA-YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
ZB-YJV ZB-YJLV
ZC-YJV ZC-YJLV
ZA-YJV22 ZA-YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
ZB-YJV22 ZB-YJLV22
ZC-YJV22 ZC-YJLV22
ZA-VV ZA-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
ZB-VV ZB-VLV
ZC-VV ZC-VLV
ZA-VV22 ZA-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
ZB-VV22 ZB-VLV22
ZC-VV22 ZC-VLV22
WDZA-YJY WDZA-YJLY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆 可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。
WDZB-YJY WDZB-YJLY
WDZC-YJY WDZC-YJLY
WDZA-YJY23 WDZA-YJLY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆 适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
WDZB-YJY23 WDZB-YJLY23
WDZC-YJY23 WDZC-YJLY23
额定电压10kV架空绝缘电缆 名           称 芯  数 标称截面 用 途 额定电压1kV交联聚乙烯绝缘架空电缆 名           称 芯  数 标称截面 用 途
JKV-0.6/1 0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 1 16-240 "架空

固定

敷设" JKV-0.6/1 0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 1 "16-240
" "架空

固定

敷设"
4 10-120 4 10-120
JKLV-0.6/1 0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 1 16-240 JKLV-0.6/1 0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 1 16-240
4 10-120 4 10-120
JKYJ-10 8.7/10(15)kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300 JKYJ-10 8.7/10(15)kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300
3 25-300 3 25-300
JKRYJ-10 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300 JKRYJ-10 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300
3 25-300 3 25-300
JKLYJ-10 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300 JKLYJ-10 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300
3 25-300 3 25-300
JKLYJV-10 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 3+K* 35-240 JKLYJV-10 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 3+K* 35-240
JKRYJV-10 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 3+K* 25-240 JKRYJV-10 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 3+K* 25-240
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径国标
(如何根据VV型线的外皮直径来确定变送器的单匝穿孔直径?)


型 号 名 称 规格范围 使用范围
VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1.5~185mm2 1~5芯 固定敷设、不能承受外力
VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 1.5~185mm2 1~5芯 固定敷设、能承受机械外力
注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。
技术指标:导体直流电阻与相同截面的交联电缆相同;成品电缆绝缘电阻换算到20℃≥36.7 MΩ.km;室温下经受交流50Hz,3.5KV5min试验通过。

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径
截 面 芯 数
1 2 3 4 3+1 5 3+2 4+1
1.5 6.6 10.6 11.0 — — — — 16.0
2.5 7.0 11.5 11.9 — — — — 17.0
4 7.9 13.6 13.8 14.8 14.6 16.0 15.5 19.0
6 8.5 14.5 14.9 16.0 16.0 17.0 17.5 23.5
10 9.7 16.9 17.8 19.3 18.9 19.0 19.0 28.0
16 10.7 18.9 19.9 21.8 21.5 24.0 23.0 31.0
25 12.4 22.8 24.6 26.5 25.6 29.0 27.0 32.5
35 13.6 25.2 26.8 29.2 27.9 33.0 28.0 36.0
50 15.8 25.1 25.4 33.7 28.7 33.0 32.5 41.5
70 17.6 27.0 27.7 34..8 32.5 36.0 36.0 45.0
95 20.7 28.8 32.1 39.6 37.3 42.0 41.0 49.0
120 22.0 31.2 35.1 42.9 39.9 45.0 45.0 54.0
150 24.0 34.7 38.9 47.8 44.6 50.0 48.0 61.0
185 26..5 37.5 42.9 53.0 50.3 55.0 53.0 67.0
以上或许你能用上!
回复
xsh020
2007年08月20日 15:05:12
8楼
看了要回帖啊!
回复