现在做一项目,临时用电用柜子,变压器是400KVA的,电容柜容量该如何计算?有公式吗?请教了,谢谢
现在做一项目,临时用电用柜子,变压器是400KVA的,电容柜容量该如何计算?有公式吗?
请教了,谢谢
2楼
你可以按照公式计算也可以估算啊 按照变压器容量的30% 如果负载比较大的就50% 这个之间都可以的 或则就按照Qc=P(tgφ1-tgφ2) P——KW Qc——kvar
回复
3楼
测量自然功率因数,确定目标功率因数,根据两者之差确定所需要的无功补偿总容量。
若已知:有功功率 P ,自然功率因数 cosφ1 ,目标功率因数 cosφ2 。
则所需补偿的电容器总容量为:
ΔQ=P ( tanφ1 - tanφ2 )
回复
4楼
通常情况下,补偿容量是变压器的30%就可以了.
回复
5楼
:kiss:
回复
6楼
谢谢,学习了
回复
7楼
支持3楼
回复
8楼
临时用电没关系,按30%就可以
回复
9楼
要考虑负载!
回复
10楼
按此方法估算啊
回复
11楼
小区百分之15-30 工厂3百分之0-50 以上均为变压器容量。
回复