请教,电容如何计算,急
ksaask
ksaask Lv.2
2010年06月03日 13:41:32
只看楼主

现在做一项目,临时用电用柜子,变压器是400KVA的,电容柜容量该如何计算?有公式吗?请教了,谢谢

现在做一项目,临时用电用柜子,变压器是400KVA的,电容柜容量该如何计算?有公式吗?
请教了,谢谢
免费打赏
姜振祥
2010年06月03日 15:55:51
2楼
你可以按照公式计算也可以估算啊 按照变压器容量的30% 如果负载比较大的就50% 这个之间都可以的 或则就按照Qc=P(tgφ1-tgφ2) P——KW Qc——kvar
回复
xinag-bd2005
2010年06月04日 18:41:15
3楼
测量自然功率因数,确定目标功率因数,根据两者之差确定所需要的无功补偿总容量。
若已知:有功功率 P ,自然功率因数 cosφ1 ,目标功率因数 cosφ2 。
则所需补偿的电容器总容量为:
ΔQ=P ( tanφ1 - tanφ2 )
回复
ty85622938
2010年06月05日 11:47:41
4楼
通常情况下,补偿容量是变压器的30%就可以了.
回复
heyanming123456
2010年06月06日 00:12:53
5楼
:kiss:
回复
clw123456
2010年06月06日 21:32:21
6楼
谢谢,学习了
回复
weilmeng
2010年06月06日 21:46:31
7楼
支持3楼
回复
laiyh2006
2010年06月07日 10:13:18
8楼
临时用电没关系,按30%就可以
回复
houxiaoye
2010年06月25日 17:43:15
9楼
要考虑负载!
回复
dz5688
2010年06月25日 19:04:32
10楼

按此方法估算啊
回复
maquanxi723
2010年06月28日 09:58:39
11楼
小区百分之15-30 工厂3百分之0-50 以上均为变压器容量。