单角钢单面连接和双面连接的区别
lxp6075
lxp6075 Lv.12
2010年06月03日 12:40:18
只看楼主

单角钢单面连接和双面连接有什么区别《钢结构设计规范》GB50017-2003第3.4.2-1条:单角钢单面连接强度设计值应折减(0.6+0.0015λ)双面连接不折减。

单角钢单面连接和双面连接有什么区别
《钢结构设计规范》GB50017-2003第3.4.2-1条:
单角钢单面连接强度设计值应折减(0.6+0.0015λ)
双面连接不折减。
tzdyzhf
2010年06月26日 07:39:01
12楼
:kiss: :kiss: :kiss:
回复
sla1999
2010年06月26日 21:07:13
13楼
单面连接的受压单角钢是双向压弯的构件,并考虑残余应力、初弯曲等初始缺陷的影响,为计算简便起见,习惯上将其作为轴心受压构件来计算,并用折减系数以考虑双向压弯的影响。0.6+0.0015λ这一系数得到一系列实验结果的验证,证明具有足够的精确性。

[ 本帖最后由 sla1999 于 2010-6-26 21:12 编辑 ]
回复
scljc2010
2010年07月09日 17:03:49
14楼
学习学习
回复
lg04231107
2010年07月09日 22:14:33
15楼
我认为是单角钢由于截面不对称,轴压受力后由于力的中心点不与型心重合,产生偏心,进而产生截面扭转,因此截面强度打折
回复
dgdwfq
2010年07月10日 09:59:47
16楼
我认为单面与双面连接最大的区别还是截面的不对称容易失稳因此需要折减,不知我的理解是否正确。?
回复
lieshun
2010年07月10日 11:14:03
17楼

一楼回答的很全面、。
回复
klz0718
2010年08月18日 15:04:11
18楼
这里的单面连接是指角钢的一个肢与节点板相连,这种情况下受压变形后,杆件中部的偏心矩逐渐增大,对压杆的稳定性影响较大。所以要折减。钢规3.4.2条的含义进一步理解:如果是双角钢组成的T形截面,每个角钢都是与节点板单面相连,也是要按照该条进行折减的,不过计算长细比λ时所采用的计算长度l不同,单角钢采用斜面的计算长度0.9l,双角钢要采用平面内的计算长度0.8l。
如果两个肢相连的话就不会有偏心了。
回复
kill-time
2010年09月09日 20:33:33
19楼
所谓单面连接是指单角钢的一个肢用角焊缝或螺栓与节点板连接。是不是应该这样来定义比较合适也更明白些
回复
kill-time
2010年09月09日 20:34:53
20楼
有什么不明白的,大家提出来讨论一下,大家共同进步,呵呵
回复
w25664
2010年09月10日 11:09:43
21楼
我认为他们是不一样的
回复

相关推荐

APP内打开