求高手赐教:产品是风冷冷热水机组,蒸发温度2°,冷凝温度50°,蒸发器出口过热度3°,吸气管路过热度5°,过冷度5°。制冷剂R22。我查表蒸发器h1=406.236kj/Kg(没包括蒸发器出口过热度3°),蒸发器出口h2=408.404kj/kg,压缩机吸气点的h3怎么确定,我就不清楚了,还有压缩机排气h4我也不知道怎么定,听老师说好像工程中不是吸气点作等熵线和冷凝温度的交点,有人说我的数据不对,不知道该怎么办,请高手给小弟支招啊!最好是教教小弟怎样查图计算,或者推荐一个软件,救救小弟啊。关系到小弟的饭碗啊,小弟h2是通过软件查得的:先查的h1的压力,再用h1的压力p1=514.056kpa,跟过热度一起确定h2.使用的软件见附件,如果按照这种方法查h3的话:h3=412.021kj/kg.压缩机排气h4=? , p4=1896.751kpa,冷凝温度对应焓h5=263.394kj/kg,节流前后焓h6=256.562kj/kg。请大侠赐教啊,小弟水平较差,希望能说的详细点.
