PPR与PE连接
hehaibo19800609
2005年09月07日 20:49:03
只看楼主

室内PPR与室外PE怎么接啊?是直接热熔?是法兰连接?

室内PPR与室外PE怎么接啊?
是直接热熔?
是法兰连接?
免费打赏
yaoxingmin
2007年04月23日 15:36:00
13楼
小于De32管连接,PPR端热熔个内丝接头,PE端连接个外丝接头
回复
caitan88
2007年07月11日 23:15:18
14楼
当然是法兰
回复
cd609728787
2007年07月16日 18:43:58
15楼
当然是法兰
回复
dianqigcs
2008年05月02日 08:14:32
16楼
顶13#
回复
bj200808
2008年06月04日 14:32:50
17楼
热熔不好,由于材质不同会渗水的。我们以前也进行过热熔,结果试压时接头漏水后来改成法兰连接了。奉劝各位千万不要热熔,很危险的。
回复
e-8988
2008年06月05日 00:26:08
18楼
大口径用法兰,小口径用丝接
回复
fzq19760709
2008年06月05日 09:53:28
19楼
用法兰。18楼的回答有问题,PE管没有小管径的,所以也就没有丝接。
回复
yjf2967
2008年06月05日 17:11:55
20楼
法兰连接啊
回复
xyn123
2008年06月07日 20:49:52
21楼
不同材质不应熔接,最好采用法兰或连接件连接。
回复
tnt-g996
2008年06月08日 10:13:01
22楼
法兰连接