平动系数怎么调大
linlinlove0112
2010年06月02日 16:08:09
只看楼主

六层商场,45m*206m,8.4m柱网,前两周期平动系数只有0.39/0.45,扭转0.61/0.55如何才能调得符合要求啊。。梁什么的大概取什么值

六层商场,45m*206m,8.4m柱网,前两周期平动系数只有0.39/0.45,扭转0.61/0.55
如何才能调得符合要求啊。。梁什么的大概取什么值
免费打赏
dy48674112
2010年06月02日 16:09:51
2楼
平面规则吗?几度区?感觉是柱尺寸小了
回复
ppt_1983
2010年06月03日 14:56:39
3楼
这么长 不用设缝吗
回复
yfs007
2010年06月03日 15:31:31
4楼
首先调整结构布置,上面几位说的都有道理,试试看吧,不行就把计算文件发上来看看.
回复
mars717
2010年06月03日 17:15:55
5楼
平面先调整一下吧!增加平动刚度!还是把模型或者计算文件发一下比较清楚!
回复
user
2010年06月03日 17:53:25
6楼
设缝分成多个结构单元,加强外围框架的抗侧移刚度

[ 本帖最后由 user 于 2010-6-3 19:08 编辑 ]
回复
设计小兵
2010年06月03日 18:20:07
7楼
纵横向建筑尺寸相差太大,属平面不规则结构,楼板会产生较大的面内变形

[ 本帖最后由 xpy1101 于 2010-6-3 18:23 编辑 ]
回复
toto_hong
2010年06月03日 20:42:59
8楼
如果能调整质心与刚心尽量接近 扭转一定能下的来
回复
fan7243434
2010年06月03日 22:49:41
9楼
主要是调整刚心与质心
通过调整梁、柱截面调整钢心
通过调整板厚调整质心
通过调整梁布置调整刚心
回复
llmmff3636451
2013年10月13日 23:54:25
10楼
学习了呵呵
回复
洪晓聪
2016年04月07日 09:59:14
11楼
fan7243434 发表于 2010-6-3 22:49 主要是调整刚心与质心 通过调整梁、柱截面调整钢心通过调整板厚调整质心学习了谢谢!!
回复