六层商场,45m*206m,8.4m柱网,前两周期平动系数只有0.39/0.45,扭转0.61/0.55如何才能调得符合要求啊。。梁什么的大概取什么值
六层商场,45m*206m,8.4m柱网,前两周期平动系数只有0.39/0.45,扭转0.61/0.55
如何才能调得符合要求啊。。梁什么的大概取什么值
2楼
平面规则吗?几度区?感觉是柱尺寸小了
回复
3楼
这么长 不用设缝吗
回复
4楼
首先调整结构布置,上面几位说的都有道理,试试看吧,不行就把计算文件发上来看看.
回复
5楼
平面先调整一下吧!增加平动刚度!还是把模型或者计算文件发一下比较清楚!
回复
6楼
设缝分成多个结构单元,加强外围框架的抗侧移刚度
[
本帖最后由 user 于 2010-6-3 19:08 编辑 ]
回复
7楼
纵横向建筑尺寸相差太大,属平面不规则结构,楼板会产生较大的面内变形
[
本帖最后由 xpy1101 于 2010-6-3 18:23 编辑 ]
回复
8楼
如果能调整质心与刚心尽量接近 扭转一定能下的来
回复
9楼
主要是调整刚心与质心
通过调整梁、柱截面调整钢心
通过调整板厚调整质心
通过调整梁布置调整刚心
回复
10楼
学习了呵呵
回复
11楼
fan7243434 发表于 2010-6-3 22:49 主要是调整刚心与质心 通过调整梁、柱截面调整钢心通过调整板厚调整质心学习了谢谢!!
回复