小高层厨房排水立管的管径通常是多少?
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年09月07日 17:52:49
只看楼主

75的多还是100的多?如果两者经计算都符合要求!谢谢!

75的多还是100的多?如果两者经计算都符合要求!
谢谢!
免费打赏
ley
2008年02月19日 20:06:32
22楼
用100最好,连接厨房支管也要用75的,俺家75支管都堵:(
俺是做水设计多年了,这点经验还是有的,不去剩那一点点钱!
你们说50支管的内径多少...小的呢!
回复
wsl3559
2008年02月20日 14:10:18
23楼
个人认为用100的好点
回复
hongna
2008年02月20日 20:27:30
24楼
我们一般就用DN75,足够了,申图没有提出过疑问
回复
ybhvac
2008年02月20日 20:35:47
25楼
我们这边审图厨房要求75,立管110,主要因为是油渍和杂质。
回复
honner
2008年02月20日 21:49:48
26楼

应该是De110,DN100
回复
tx
2008年02月20日 22:18:42
27楼

厨房排水立管DN75,肯定是满足规范规定的,审图时不会提出疑问,要提也只能是建议性的。但从使用安全来说,多层用DN75,高层用DN100要好些。
回复
tbqyc
2008年02月21日 15:11:17
28楼
为了安全 我通常是用到DN110了

不过 DN75的也能满足要求!
回复
newcountry
2008年02月21日 15:20:17
29楼
规范上好象是75,但实际设计中考虑到实际使用中污物及油腻等物的进入,可选100管。
回复
my_2up
2008年02月21日 15:56:29
30楼
老方法。立管采用DN75 , 支管采用DN50。也要考虑建设成本啊
回复
my_2up
2008年02月21日 15:59:18
31楼
而且它只是小高层而已。如果是高层才上DN100