砌体结构中,梁计算跨度大于4.8米,楼层已设置圈梁,是否还应设置梁垫?
freshman_kang
2010年06月02日 13:04:11
来自于砖混结构
只看楼主

如题局部抗压满足要求!

如题
局部抗压满足要求!
免费打赏
txm8637
2010年06月03日 10:33:33
2楼
某规范:跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支撑面下为砖砌体时,应设置混凝土或钢筋混凝土垫块。当墙中设有圈梁时,垫块应与圈梁浇筑成整体
回复
liumei83
2010年06月03日 13:51:27
3楼
当墙中设有圈梁时,垫块应与圈梁浇筑成整体,在圈梁内加梁垫钢筋。
回复
godiwy
2010年06月04日 07:24:50
4楼
第6.2.4条 跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁,应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。
1 对砖砌体为4.8m;
2 对砌块和料石砌体为4.2m;
3 对毛石砌体为3.9m。
回复
gxdluoyang
2010年06月04日 09:00:29
5楼
如果设了圈梁,而且大梁端与圈梁整浇在一起,梁端传来的力可以通过圈来向砌体分散传递。经验算局压满足要求时,可以不设梁垫。
回复
zhangwq8200
2010年06月04日 22:55:10
6楼
主要看圈梁高度 梁的高度
最好作成同梁高的梁垫
回复
kugemei
2016年12月17日 19:13:45
7楼
经验算满足规范即可
回复
liaojun19851023
2016年12月20日 18:20:23
8楼
谢谢楼主分享
回复
年华似水流
2016年12月20日 19:53:11
9楼
按照,你的设计结果判断啊,目前满足 你还+什么~~~