请教一个单相接地的问题 (7月21日更新, 附图)
shellee
shellee Lv.2
2010年06月02日 11:04:48
只看楼主

7月21日更新!这两天故障报警越来越频繁,但是仍然是没有规律. 目前有一个比较新的发现. 如下图.当断路器2,3,4保持闭合, 断开1的时候(这样保证下游BusA,B负载正常运行),报警就不再有了. 当把系统恢复成正常状态,即断路器3断开,1闭合的时候,报警就又立刻有了. 如此我可以判断问题还是来源于上游的MCC103,或是变压器480V端.除此以外之外,我还有如下的信息,及问题:1. MCC103 上的所有负载在停车的状态下,仍有报警出现!(系统处于正常状态,即断路器3断开,1,2闭合)

7月21日更新!
这两天故障报警越来越频繁,但是仍然是没有规律. 目前有一个比较新的发现. 如下图.

Gnd.gif
当断路器2,3,4保持闭合, 断开1的时候(这样保证下游BusA,B负载正常运行),报警就不再有了. 当把系统恢复成正常状态,即断路器3断开,1闭合的时候,报警就又立刻有了. 如此我可以判断问题还是来源于上游的MCC103,或是变压器480V端.

除此以外之外,我还有如下的信息,及问题:
1. MCC103 上的所有负载在停车的状态下,仍有报警出现!(系统处于正常状态,即断路器3断开,1,2闭合)
2. MCC103 上唯一没有排查的就是480V/120V 的变压器,主要是照明用,问题会不会出现在480V端?
3. 还没有排查的就是如图最左上角,断路器5 上面那段电缆,这段电缆是地下走电气管道.
4. 我在想,MCC103上负载在停车状态下(除了变压器2外),我还能接到报警! 要么问题就在母线,电缆上,变压器480V端,要么问题出现在每台电机启动接触器的 line side (进线端,非load side,负载端,我中文术语不好,请谅解),因为我想接触器的line side在停车状态下也是有电的,而且连接BUS 和整个480V系统,如果出现问题,估计也会造成接歇性短路报警.
5. 我今天用红外成像把MCC103上运转中的负载的电机启动接触器扫描了一便,没有发现异样.

现在几乎把该想到,该用到的都用了,大家有没有什么意见和建议,多谢了!





大家好,第一次在此发帖,请教大家一个比较基本的问题(本人常年在国外,因此中文专业术语不好,请包涵)

我们厂一台480V开关柜最近老是发出接地短路警报(单相接地),我们厂用的都是不接地系统,因此不会跳闸。比较困难的是,这个接地报警时来时去,非常不稳定,也非常没有规律。报警的时候有时候持续几分钟,有时持续几个小时,在这个过程中,报警成“闪烁”状态,也就是说,接地在持续几秒后立刻恢复正常,然后紧接着再接地报警,几秒后再恢复,来回重复。因此在几个小时内,报警控制台上能注册上百次的接地报警。这个接地报警可能每隔一天,有时候每隔好几天,有时候一天内两到三次,总之非常没有规律。我用一台FLUKE专用电力诊测仪器记录了故障发生时候的情况,B相接地,导致A,C 相的 相-地 电压升高。具体为, V_BG = 130V 左右, V_AG, V_CG 在580V 左右。 我们知道对相电压480V 的系统来说,相地电压正常应该在277V左右,因此可以看出故障确实是在一相接地导致,现在最大的困难时找到接地故障点。

(看附件JPEG图片)为了方便大家,我大概绘制了一下系统的电力图,便于我问以下问题。(报警器位于图上标志的“Ground Alarm" 处)
1. 如果变压器1 (Transformer 1) 2400V 原线圈有单相接地故障,会不会造成此线圈480V 单相接地,从而造成电压跳动?
2. 如果变压器2 (Transformer 2) 120V 次线圈有单相接地故障,会不会造成原线圈480V 单相接地,从而造成电压跳动?
2. 如果变压器3 (Transformer 3) 120V 次线圈有单相接地故障,会不会造成原线圈480V 单相接地,从而造成电压跳动?

我们厂2400V,480V 均为相电压,均为不接地系统,单相120V系统(大部分用照明)一相接地。
现在已经排除了MCC105 BUS A 上载荷造成故障的可能性(变压器除外),目前能做的就是一个一个排除MCC103上每个载荷,最大的困难就是,接地报警时来时去,我们也无法预测何时是诊测的最佳时机。

第一次在此向大家发问,如果大家有什么好的建议,请告知。

非常感谢!

[ 本帖最后由 shellee 于 2010-7-21 04:41 编辑 ]

Ground Problem.jpg


Gnd.gif

免费打赏
cf568
2010年06月07日 15:04:39
32楼
学习了
回复
pyuewo
2010年06月07日 16:50:08
33楼
可用兆欧表遥测,是不是电缆或设备绝缘不好。
回复
zwx345
2010年06月07日 18:22:46
34楼
建议装设漏电报警装置。可以迅速缩小问题的范围。
回复
bilture
2010年06月08日 11:02:06
35楼
这就是不接地电网线路对地绝缘故障。在不接地电网中,一相故障进,其他两相对地电压升高。而且,一相接地的接地电流很小,线路和设备能继续工作,这对安全不利。问题就在B相的线路,设务。只有分段排杳。
回复
li23fan
2010年06月08日 12:46:11
36楼
跟着学习,不是很明白...
回复
liuwx--2000
2010年06月08日 22:49:21
37楼
看了你画的电气图想确认几个问题:
1、你厂使用的接地报警器是如何采集接地信号的?
2、在MCC103和MCC105间安装接地报警器的目的是什么?
回复
shellee
2010年06月08日 23:40:21
38楼


1. 是通过压电变压器(PT)采集的. 三个PT同时检测三相的电压,因为是不接地系统,因此只要有一相接地,另两相的相-地电压都升高,PT另一端接的有灯,还有一继电开关,当电压升到一定时,开关闭合发出报警.
2. 厂里的东西都是GE在80年代设计的,设计理念我不明白. 报警器信号采集位置是在MCC105里面的空开上游, 但正如这个贴子讨论,只要有报警,MCC103, 105上都有可能.
回复
shellee
2010年06月08日 23:44:30
39楼


1. 通过PT采集,然后PT一头接一个继电开关,当电压升高时,开关闭合,发出警报.
2. 设计是GE80年代的东西,设计理念我不知道, 但报警采集位置是在MCC105空开的上游处, MCC103, 105接地都可发出报警.
回复
yxxf2010
2010年06月09日 09:57:09
40楼
跟着学习
回复
co_liutao
2010年06月09日 11:07:31
41楼
我很好奇的是在480V线电压系统中,B相接地后电压130V,为什么A,C两相电压会升高到580V呢?有没有大师给分析下啊,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开