空调机房照片几张~
olay1971
olay1971 Lv.2
2010年06月02日 10:36:59
来自于工地图片
只看楼主

试发空调机房照片几张,欢迎大家拍砖~~~~~~~~~~~~~··[attachimg]3883538[/attachimg][attachimg]3883539[/attachimg][attachimg]3883540[/attachimg][attachimg]3883541[/attachimg][ 本帖最后由 olay1971 于 2010-6-2 10:38 编辑 ]

试发空调机房照片几张,欢迎大家拍砖~~~~~~~~~~~~~··
[attachimg]3883538
[/attachimg]
[attachimg]3883539
[/attachimg]
[attachimg]3883540
[/attachimg]
[attachimg]3883541
[/attachimg]

[ 本帖最后由 olay1971 于 2010-6-2 10:38 编辑 ]

IMG_3055.jpg


IMG_3060.jpg


制冷机房3.jpg


制冷机房.jpg

免费打赏
hzq515
2010年06月10日 17:59:46
12楼
水泵很小,是不是二次泵系统呀,没做过地源热泵的项目
回复
ybs066
2010年06月10日 21:28:34
13楼
:victory: 一看就很不错,很整洁,管线标识一目了然,只是电控柜安装位置不妥。
回复
zhbg0527533
2010年06月11日 11:35:49
14楼
在这几幅机房图片中,有几个不足,1.在泵组周边没有预留换季泄水用的排水沟,而且好像在管路中的最低点也没有预留泄水管2.泵组的配电柜不能和泵组管路在一起。这样会引起电器事故。管路的标识喷涂较好,最好在室内上挂有制度的规定那样才是规矩的。
回复
xkxwy123
2010年06月11日 12:42:00
15楼
回复
wws6018
2010年06月11日 14:20:26
16楼
是水源热泵吗?
回复
lkzz
2010年06月12日 11:21:27
17楼
很漂亮。
回复
lishubing12345
2010年06月12日 11:29:10
18楼
不错 排列十分整齐,做工精良 是不是 鲁班奖的相片?水泵配电柜与水泵公用基础因该问题不大,一般水泵的基础重量为水泵的3-4重量。对配电柜没有影响。
回复
sunhao19800112
2010年06月12日 11:45:23
19楼
在这几幅机房图片中,有几个不足,1.在泵组周边没有预留换季泄水用的排水沟,而且好像在管路中的最低点也没有预留泄水管2.泵组的配电柜不能和泵组管路在一起。这样会引起电器事故。管路的标识喷涂较好,最好在室内上挂有制度的规定那样才是规矩的。
回复
chengxm
2010年06月12日 16:25:05
20楼
回水管道的重量全部落在水泵上了,要加支架哦
回复
lfszaishenzhen
2010年06月12日 18:33:30
21楼
做的很漂亮
回复

相关推荐

APP内打开