求助:40台6kw的单相热水器应该布多大的总线!
wdjshm
wdjshm Lv.2
2010年06月02日 07:11:12
只看楼主

40台6kw的单相热水器应该布多大的总线!总线是3相5线的!

40台6kw的单相热水器应该布多大的总线!总线是3相5线的!
免费打赏
upto
2010年06月02日 10:42:28
2楼
试一试
42*6=252KW
252*0.7=177KW
177*1.5=265A
选150电缆
回复
polophoto
2010年06月02日 11:27:36
3楼
2楼的主要问题就是,那个0.7的系数怎么来的?其它的差不多。
回复
antlcn_4
2010年06月02日 17:47:55
4楼
需要确定需用系数
回复
thb-lt
2010年06月03日 11:20:02
5楼
以0.9来算吧,电热水器到冷天时要开到很高的功率水才够热~~以0.7来算不保险~
回复
dongan962
2010年06月03日 12:33:36
6楼
同意很多朋友的观点:L
回复

相关推荐