投标中,天津大学博导涂教授提出一个问题:“干工况”如何控制?1、7度进水能实现“干工况”吗,否则大楼供水过来还要升温后进入盘管?请各位有识人士踊跃讨论
投标中,天津大学博导涂教授提出一个问题:“干工况”如何控制?
1、7度进水能实现“干工况”吗,否则大楼供水过来还要升温后进入盘管?
请各位有识人士踊跃讨论
2楼
实现途径:
1、可利用二次回水调节供水水温;
2、利用热交换器提供二次供水;
二者均可实现
回复
3楼
如果控制水流量,依然是7度水,
能实现干工况吗,也就是会不会有冷凝水?
回复
4楼
可以吧,如果调节送风的话。。。
回复
5楼
请问何是“干工况”
回复
6楼
对于我国来说,7°C绝不可能做到干工况。因此只有像2楼说的方式进行调节。补充说明一下2楼说的二次回水调节应当是将回水同供水混合调节温度至干工况所必须的供水温度进行供水!
回复
7楼
同意!
回复
8楼
是的
回复
9楼
再问:
以下是引用georgeqiu在2005-09-08 11:03:44.0发表的内容:
对于我国来说,7°C绝不可能做到干工况。因此只有像2楼说的方式进行调节。补充说明一下2楼说的二次回水调节应当是将回水同供水混合调节温度至干工况所必须的供水温度进行供水!
问:
为什么
对于我国来说,7°C绝不可能做到干工况
请细说>>>>>>>>
回复
10楼
zzzzzzzzzzzz
回复
11楼
看了大家的回复,我想知道什么叫干盘管?
1,干盘管是:降温但是不结露的盘管。
那么如果我加大风量,使用最小的两列盘管,即使水温为7度,也可以实现使盘管不结露。这样对不对?
2,干盘管是:送水温度高于房间露点温度,就是不管你多小的送风量,也能实现不结露这个工况。
那么如果我房间的湿度相当低,比如我们公司的干房,别说7度的送水温度,再低的送水温度也不能使之结露。
那么我觉得之上两点都说明什么是干盘管还是要看不同项目的,他不是死的。
同时我个人认同干盘管是我说的第2个概念。
回复