在清水池内设潜水泵可能出现什么情况?
hao_qi
hao_qi Lv.7
2010年06月01日 21:01:54
只看楼主

给水设计规范中规定,潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中,请教一下,受客观条件限制只能放在清水池中时,需要注意哪些可能出现的情况?能采取哪些措施解决?谢谢!

给水设计规范中规定,潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中,请教一下,受客观条件限制只能放在清水池中时,需要注意哪些可能出现的情况?能采取哪些措施解决?谢谢!
免费打赏
siyverpidong
2010年06月02日 10:19:06
2楼
请问在清水池内设潜水泵干什么呢?
回复
huangzhimin
2010年06月02日 11:31:19
3楼
考虑潜水泵设置台数,应注意水泵在池内的布置。可参考《给水排水设计手册第3册城镇给水第二版》第5.4.3节进出水布置中有关要求和规定。
回复
hao_qi
2010年06月05日 12:37:47
4楼
谢谢指导!
回复
chsh409
2010年06月05日 14:04:04
5楼
我也纳闷,你潜水泵放清水池做什么,抽水吗?还不如选一台清水离心泵,接管道抽出来
回复
hao_qi
2010年06月06日 13:24:53
6楼
清水池上方放置了净水处理设备,净水设备反冲洗时,需从清水池中吸水,因地方太小,所以在清水池中设置无油的潜水泵进行反冲洗。
回复
shang_tingting
2010年06月06日 14:12:34
7楼
先弄清一个问题,规范是说不宜放在清水池,主要是怕污染,那就看你的出水要做什么,是进入市政给水管网还是中水回用。要是给水,不要放在清水池里,要是中水的话,只要水的用途不与人直接接触,应该没什么问题。
回复
water_828
2010年06月07日 09:47:14
8楼
同意8楼说的,规范说不宜不是强制,所以还是要看水的用途而定是否可以
回复
s..y
2010年06月07日 16:50:49
9楼
领教了
回复
dapeng791014
2010年06月07日 21:00:26
10楼
考虑潜水泵设置台数,应注意水泵在池内的布置。可参考《给水排水设计手册第3册城镇给水第二版》第5.4.3节进出水布置中有关要求和规定。
回复
renxu125
2010年06月07日 21:12:07
11楼
故障
回复

相关推荐