求教:市政d600钢筋砼污水管每节管最大长度是多少 ?
pp-vesper
pp-vesper Lv.2
2010年06月01日 17:55:37
只看楼主

如题,我是新手,请教大家 d600的钢筋砼污水管线每节管最大长度 以及 d200的球墨铸铁管每节管的最大长度 谢谢了!!

如题,我是新手,请教大家 d600的钢筋砼污水管线每节管最大长度 以及 d200的球墨铸铁管每节管的最大长度 谢谢了!!
免费打赏
pprpe
2010年06月01日 18:54:30
2楼
我们PE管的话是可以定制任何长度的 :time:
回复
欣欣君王
2010年06月02日 09:55:06
3楼
管径混凝土一般4米一节,球墨铸铁6米和12米都有
回复
lfwhut
2010年06月02日 10:32:44
4楼
同意二楼的:handshake
回复
pp-vesper
2010年06月02日 11:42:34
5楼
谢谢楼上几位DX指教。
因为要跨一10米长的河沟 在不采用倒虹吸的条件下 打算穿河过(沟深,汛期河水也不会没到管线),污水、给水都是如此处理,不想使用支墩,打算一跨而过,污水拟采用钢筋砼、给水采用球墨铸铁,是否可行,或者更替管材使之可行;如果那位DX有更好的方案,请不吝赐教,谢谢!!
回复
huangzhimin
2010年06月02日 11:51:38
6楼
1、根据《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)规定:d600mm钢筋混凝土排水管有效长度为2000mm;
2、根据《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2008)规定:DN200mm承插球墨铸铁管标准长度为4000mm、5000mm、5500mm、6000mm及9000mm。
回复
shang_tingting
2010年06月06日 14:49:15
7楼
不用支墩应该不行,支墩。支架一般要承受管道和内部介质的重量,还有固定,你的管道选用的管径都不小,10的跨度,应该是办不到,即使PE管就算长度能满足,它的强度也不能满足。
回复
imlh
2010年06月06日 16:51:07
8楼
一般6/9米一节
回复
飞鱼
2010年06月06日 23:01:00
9楼
钢管才有这种一跨过河的可能性,具体跨度要根据结构计算而定,也有标准图集可以参考,实在不行就加支墩了
回复
nmgxp
2010年06月07日 14:03:53
10楼
螺旋焊管,防腐采用内衬,有12米的单管长度。但支墩按照支吊架规范制作,最好是验算下
回复
dapeng791014
2010年06月07日 21:15:14
11楼
管径混凝土一般4米一节,球墨铸铁6米和12米都有
回复