让大家看看什么才叫壮观---国内最大的空气源热泵工程
txjn
txjn Lv.3
2010年06月01日 16:24:12
来自于热泵工程
只看楼主

工程名称:杭州游泳馆项目承接单位:杭州图兴节能设备有限公司设备提供方:江苏天舒电器有限公司工程概况:1)、淋浴用水90吨/天2)、一大一小2个泳池恒温,总计3544吨3)、夏季空调峰值总冷负荷3660kw系统部署情况:1)、游泳池系统:1、游泳池系统部分由24台机组组成1#模块,满足夏季游泳系统制冷、制冷时回收余热用于泳池恒温、过渡季节及冬季游泳池系统采暖;2、过渡季节及冬季本系统满足泳池空调采暖,启动泳池1~6#空调循环水泵。(阀门1、2、3另见说明)

工程名称:杭州游泳馆
项目承接单位:杭州图兴节能设备有限公司
设备提供方:江苏天舒电器有限公司

工程概况:
1)、淋浴用水90吨/天
2)、一大一小2个泳池恒温,总计3544吨
3)、夏季空调峰值总冷负荷3660kw
系统部署情况:
1)、游泳池系统:
1、游泳池系统部分由24台机组组成1#模块,满足夏季游泳系统制冷、制冷时回收余热用于泳池恒温、过渡季节及冬季游泳池系统采暖;
2、过渡季节及冬季本系统满足泳池空调采暖,启动泳池1~6#空调循环水泵。(阀门1、2、3另见说明)
3、夏季本系统满足泳池恒温、空调制冷功能。启动泳池恒温泵组,利用制冷余热恒温,打开阀门4、6,关闭阀门5、7;
4、冬季空调采暖热量不足部分采用锅炉提供。
2)、健身房系统:
1、健身房系统部分由36台机组组成2#、3#、4#模块组成,其中2#模块用于夏季健身房系统制冷、制冷时回收余热制取淋浴用水、过渡季节及冬季用于泳池恒温;3#模块用于夏季健身房系统制冷、过渡季节健身房系统制冷、制冷时回收余热制取淋浴用水;4#模块用于夏季健身房系统制冷,过渡季节及冬季用于制取淋浴热水。其中过渡季节优先采用2、3#模块余热制取生活用水。
2、2#模块:
夏季:2#模块启动,用于健身房系统空调制冷,关闭阀门5、7,打开阀门10,制冷时回收余热制取淋浴用水。过渡季节:2#模块启动,启动泳池恒温泵组,用于游泳池系统恒温,打开阀门5、7,关闭阀门4、6、10。冬季:2#模块启动,启动泳池恒温泵组,用于游泳池系统恒温,打开阀门5、7,关闭阀门4、6、10。
3、3#模块:
夏季:3#模块启动,用于健身房系统空调制冷,制冷时回收余热制取淋浴用水。过渡季节:3#模块启动,用于健身房系统空调制冷;启动热水余热加热水泵组,利用制冷余热加热淋浴用水,打开阀门14、关闭阀门13。冬季:3#模块启动,用于健身房系统空调采暖。
4、4#模块:
夏季:4#模块启动,用于健身房系统空调制冷,关闭阀门9、11,打开阀门8。过渡季节:4#模块启动,启动热水加热水泵组,用 于制取淋浴热水,打开阀门9、11,关闭阀门8。冬季:4#模块启动,启动热水加热水泵组,用于制取淋浴热水,打开阀门9、11,关闭阀门8。
5、非制冷季节采用1#冷水补水电磁阀组控制热水箱补水,制冷季节利用余热制取热水时,采用2#冷水补水电磁阀组控制水箱补水。冷水补水电磁阀根据水箱内液位开启,热水加压泵采用变频恒压设备控制。
6、冬季空调采暖不足部分采用锅炉提供。
具体的设计和施工图就不上传了,关系到公司机密问题,要追究法律责任的。。。。。。

工程图片欣赏:(空间被盗,重新找回了,发图片给大家看看)(找不到好的图床,请登录百度空间,即可看到图片)
直接点击链接,我的空间上有图片: http://hi.baidu.com/james9055/album











调试报告:
杭州游泳馆子系统单独调试,实际于二零零九年八月十六日全部调试结束,八月十七日起整体通调;
八月十七日,热泵设备全部通电试验。试验目的:观察全负荷运行时的系统稳定性与电网稳定性。运行期间观测每组设备运行电流,电压,抽查设备运行压力;
试验结果:电流负荷机组铭牌标注;电压380V正负5%;环境温度15度时运行压力:高压15-16KP;低压4.1-4.5KP;符合要求;
八月十七日下午,余热回收联动试验。试验目的:测试系统联动时部件之间的配合是否到位准确,是否具备余热回收功能;
试验结果:电动阀开关到位,液位控制器检测液位灵敏、控制精确,可实现自动和手动切换;
八月十八日:模拟冬季制热运行及泳池恒温。试验目的:验证冬季制热运行时设备的制热功能切换到位,性能稳定;
试验结果:四通阀换向灵敏, 主机排风口冷量充足,相关水泵运转方向正确,水压稳定;
八月十九日---八月二十一日,正常连续运行观察。观察连续运行期间是否出现不可预见性问题,并予以解决;
试验结果:连续三日正常运行,无异常情况发生。
调试结果:全部系统及设备运行正常,效果达到设计要求。
所有设备运行调试记录表格及各系统安装原材料、配件的验收资料,质量测试报告都已经以书面形式呈报贵方。

有兴趣的可以交流一下,我们公司专门从事空调,热水及太阳能发电等工程的。

交流QQ:261901287


[ 本帖最后由 txjn 于 2010-6-1 17:06 编辑 ]
免费打赏
cumthuanggang
2010年06月02日 14:56:21
2楼
非常感谢,谢谢楼主的大公无私,非常感谢,谢谢
回复
yinyi110
2011年02月11日 12:43:48
3楼
非常感谢,谢谢
回复
rqb1190
2011年02月11日 16:01:43
4楼
非常感谢,谢谢
回复
rqb1190
2011年02月11日 16:03:17
5楼
非常感谢,谢谢
回复
yanlufeng
2011年02月12日 10:14:28
6楼
非常感谢楼主的奉献!!!
但从节能环保的角度看如果采用水源热泵会比空气源热泵更好。
回复
haoluwo
2011年02月21日 15:19:28
7楼

赞成楼上,毕竟游泳池,环境的水源肯定充足,水源热泵相信会比空气源的造价和运行成本都低。
回复
haoluwo
2011年02月23日 12:23:00
8楼
好厉害啊、呵呵
回复
bith
2011年02月23日 13:27:40
9楼
感觉不是很节能哦,这么大的工程全是用空气源热泵
回复
hdnj2010
2011年03月05日 20:49:49
10楼
有魄力啊,这么大的项目,不知道啥时候自己能干一个
回复
tiantangzhimeng
2011年03月06日 12:24:48
11楼
非常感谢楼主的奉献!!!
回复

相关推荐

APP内打开