一建筑物,单相配电,Pe为8KW,则在总开关处的漏电电流选多大的,怎么算,谢!
一建筑物,单相配电,Pe为8KW,则在总开关处的漏电电流选多大的,怎么算,谢!
2楼
单相负荷用40A,三相平衡负荷用20A。
回复
3楼
我说的是漏电电流
回复
4楼
漏电电流单相负载一般为30mA
回复
5楼
根据设备数量和设备漏电电流,不能确定的话可以用漏电检测仪量一下
回复
6楼
漏电开关的动作电流不是计算出来的,而是根据使用环境按规定选择的。
通常商住住宅用户进户开关一般选择动作电流不大于30mA/0.1S的漏电开关,其上一级的每层总开关通常选择动作电流为50~100mA/0.2S的漏电开关,而整栋住宅楼的进户总开关的动作电流则选择100~300mA/0.2S的漏电开关。
如果每层的用电量较大(用户数量较多)的话,可适当增大其动作电流,可选动作电流为100~300mA/0.2S的漏电开关,此时整栋楼的进户总线开关的漏电动作电流也相应增大至250~500mA/0.2S。
回复
7楼
以建筑面积80~120平米为例,参考。。。
回复
8楼
楼上的三个图什么意思 有点不明白 指点下
回复
9楼
一个总进线配电箱的接线图,三种方案可选,第三种的可靠性最高