第一次出去工程调试,什么也不懂,郁闷。求各位达人有这方面的资料的话发一份给我,不甚感激啊!请email给我:zjuhuangjin@163.com
第一次出去工程调试,什么也不懂,郁闷。
求各位达人有这方面的资料的话发一份给我,不甚感激啊!
请email给我:zjuhuangjin@163.com
2楼
我们习惯采用接角氧化法。印染污水主要是细菌培养,细菌培养起来之后只要水质不发生大的变化出水效果都是很稳定的。细菌培养初期是加入相对应的活性污泥或生活污水先闷曝一天,再缓慢进水,大概一周左右细菌就能生长起来了,要注意的是刚开始进水不能大快,最好是每天都能抽一些生活污水进去!这是本人调试的一点经验,有什么不足之处请各位前辈指教!
回复
3楼
主要是生化部分的运行调试,在满足活性污泥最佳生存条件的情况下(PH、水温、营养盐),一般有接种泥的情况下,采用2楼的方法3周可达到一个相对比较好的状态。这个是调试的关键所在,其它都不是很难的。
回复
4楼
1、接种污泥最好是印染废水处理厂的污泥,如果没有可以用生活污水厂的污泥,接种污泥的体积接触氧化池体积的3~5%;
2、调试初期印染废水占30%,其他最好是生活污水,若没有生活污水也可以用河水等对微生物没有抑制水,COD控制在500以内,尽可能提高BOD值,即提高可生化性;
3、曝气初期采用间隙曝气,当DO达到7~8mg/l时,停止曝气,当DO达到2以下时,开始曝气,并适当记录DO下降的时间,通过记录时间的可以判断微生物生长的速率;
4、适当的投加尿素、磷肥,为提高可生化性还可以加些面粉或甲醇;
5、闷曝1~2天,以后间隙进水,每次进水前要停止曝气,沉淀30分钟,目的是防止初期污泥流失每次进水占设计流量的15%;
4、每当进水量保持一段时间,使出水的指标达稳定后再增加进水量,比如20~30%;
5、保证进水PH值是中性略碱性(7.5~8.0),水温合适。
6、每天检测进出水水质,最好有在线的DO,有显微镜,可以观察指示生物;
7、废水的预处理必须有,如除SS(常用气浮),印染废水的色度比较难处理,水解酸化池是必不可少的,水解酸化池的DO一定要控制在0.5以下,最好用水下搅拌器,若用空气搅拌应间隙曝气,有时水解池前还有铁-碳微电解池,他们的目的都是将大分子不易降解的有机物分解成小分子有机物;
8、调试周期顺利近一个月;
若有什么问题我们共同研究,Email:xsh996@163.com,QQ:54991244
回复
5楼
有条件控制DO值是不错的,我现在做的电厂废水,有零排放工程,也用的接触氧化法。靠控制DO实现自动化运行,但我知道不是每个厂都配DO仪的,要测COD也只能靠试验,比较麻烦,只能依靠经验了
回复
6楼
我也搞印染废水,呵呵!今天又长见识了!
回复
7楼
感激4楼的建议,我现在正有一个印染废水项目马上就要开始调试了,我采用的是混凝沉淀+水解酸化+SBR工艺,我现在最头痛的是脱色问题,各位同仁有没有好的脱色絮凝剂推荐!
回复